Добрый день! Подскажите как включить автонастройку ПИД-регулятора.

AND

Re: DTC1000

Сообщение AND »

Здравствуйте! Надо выставить в адресе DTC 8013H значение "1" (устанавливается посредством коммуникации).

art
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 06 ноя 2010, 10:15

Re: DTC1000

Сообщение art »

Писал единичку в этот регистр результат-0, как я понимаю должен загореться светодиод AT, и когда я читаю этот регистр там число 31352.

AND

Re: DTC1000

Сообщение AND »

Здравствуйте! Адрес 8013Н в приборе DTC1000 является битовым , а не регистровым, поэтому записывать нужно один бит. Этот же бит входит как нулевой бит в регистре 1277H (или в дес. 4727.0)

art
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 06 ноя 2010, 10:15

Re: DTC1000

Сообщение art »

Добрый день,AND!Разобрался почему не работает: регистр автонастройки там 0813Н, а я устанавливал почему то в 8013Н :D и Вы написали 8013Н :)

slan
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 01 мар 2012, 01:22

Re: DTC1000

Сообщение slan »

AND писал(а):Здравствуйте! Адрес 8013Н в приборе DTC1000 является битовым , а не регистровым, поэтому записывать нужно один бит. Этот же бит входит как нулевой бит в регистре 1277H (или в дес. 4727.0)
AND, приветствую.....
тысяча извинений, но всё таки, откуда взялась цифра 1277Н ?

Тима
Сообщения: 194
Зарегистрирован: 07 фев 2011, 14:06

Re: DTC1000

Сообщение Тима »

Доброго времени суток, господа!
Есть тех-задание, сделать 26-канальный пид-регулятор с сенсорной панелью. Это будет регулятор температуры пресс-формы термопласт-автомата.
Загвоздка в том, что все каналы нагрева работать будут только с одной пресс-формой, при установке другой, некоторое количество их будет отключено!
Чтоб в этом случае не опрашивать эти каналы, можно ли неиспользуемые каналы как-то программно отключать?
В описании нашел адрес 8014Н - выбор режима работы(0-RUN, 1-STOP). Если это то что мне надо, как к нему обращаться? При попытке обращения к нему выдает ошибку!

Ryzhij
Сообщения: 1026
Зарегистрирован: 26 авг 2012, 19:25
Откуда: Россия Рязань

Re: DTC1000

Сообщение Ryzhij »

1068H - регистр, который читают 3-й, а пишут 6-й командой;
8014Н - это бит, который считывают 1-й, а прописывают 5-й командой Модбаса.
Причем, посылкой значения FF00H устанавливают этот бит в "1", а отправкой 0000H сбасывают в “0”

Какие команды используются у Вас?
__________________________
Помощь - понятие растяжимое, всяк трактует его в меру своего эгоизма...

Тима
Сообщения: 194
Зарегистрирован: 07 фев 2011, 14:06

Re: DTC1000

Сообщение Тима »

С дельтой так тесно еще не общался. :oops: Объясню на пальцах: на панели хочу сделать кнопочку on/off, нажал - включил канал, нажал - отключил!
Программирую панель через DOPSoft.
Вот скриншот окна программы:
рис2.jpg
рис2.jpg (46.16 КБ) 8410 просмотров
какой адрес указывать в настройках???

Тима
Сообщения: 194
Зарегистрирован: 07 фев 2011, 14:06

Re: DTC1000

Сообщение Тима »

С адресацией разобрался, спасибо!

Ответить