DTC1000 автонастройка пид-регулятора
Re: DTC1000 автонастройка пид-регулятора
Ну выкладывайте свой проект, можно в лс. Так ничего не понятно, что вы делаете.
Re: DTC1000 автонастройка пид-регулятора
так у вас адрес чтения не соответствует 0813. Вы читаете 2067.
Re: DTC1000 автонастройка пид-регулятора
Это я не тот файл скинул.
Последний раз пробовал перевести в десятичный адрес ячейки.
Сейчас скину с "правильным" адресом...
Последний раз пробовал перевести в десятичный адрес ячейки.
Сейчас скину с "правильным" адресом...
Re: DTC1000 автонастройка пид-регулятора
Что показывает в окне состояния автонастройки? Не могу у себя проверить, так как мультивей в ASCII не работает... Сможете у себя в RTU перевести?
Re: DTC1000 автонастройка пид-регулятора
В окне показывает 0 и экран пищит и выдает ошибку.
В RTU перевести смогу только во вторник. только тогда на работу попаду.
А что этот перевод в RTU даст? Ведь все остальное в ASCII работает...
В RTU перевести смогу только во вторник. только тогда на работу попаду.
А что этот перевод в RTU даст? Ведь все остальное в ASCII работает...
Re: DTC1000 автонастройка пид-регулятора
Не могу у себя проверить в АСКИИ. Симулятор только для РТУ есть. В вашей программе перевел настройки в Дельта РТУ контроллер и все работает, читает и 1000 и 0813 регистры. Попробуйте какой либо программой симулятором Модбас прочитать значение 0813 из DTC, не подключая панель.
Re: DTC1000 автонастройка пид-регулятора
во вторник доберусь до оборудования.
попробую.
попробую.
Re: DTC1000 автонастройка пид-регулятора
Все просто
0813 это адрес бита (функция чтения модбас 01, а не 03 или 04)
добавил в проект кнопку
0813 это адрес бита (функция чтения модбас 01, а не 03 или 04)
добавил в проект кнопку