DTC1000 автонастройка пид-регулятора

Тима
Сообщения: 194
Зарегистрирован: 07 фев 2011, 14:06

Re: DTC1000 автонастройка пид-регулятора

Сообщение Тима »

Доброе утро.
Добавил на экран поле ввода числа. Адрес записи и чтения указал 0813Н.
Клавиатуру выбрал 16-ричную. Тип данных, если выбрать слово, при вводе числа FF00 пишет что лимит числа превышен.
Выбрал двойное слово, но при подключении к контроллеру пишет "Read error. Addres fault."
Безымянный.png
Безымянный.png (155.81 КБ) 1525 просмотров

pkl
Сообщения: 1468
Зарегистрирован: 23 ноя 2010, 10:08

Re: DTC1000 автонастройка пид-регулятора

Сообщение pkl »

Формат должен быть Word. Записывайте 1 или 0.

Тима
Сообщения: 194
Зарегистрирован: 07 фев 2011, 14:06

Re: DTC1000 автонастройка пид-регулятора

Сообщение Тима »

Ничего не поменялось.
Так же выдает ошибку.
Добавил просто чтение содержания ячейки 0813Н, выдает ошибку.

Алексей29
Сообщения: 113
Зарегистрирован: 17 дек 2020, 12:28
Откуда: Воронеж

Re: DTC1000 автонастройка пид-регулятора

Сообщение Алексей29 »

а что у Вас в настройках связи панели?

pkl
Сообщения: 1468
Зарегистрирован: 23 ноя 2010, 10:08

Re: DTC1000 автонастройка пид-регулятора

Сообщение pkl »

Во вложении тест файл с записью 1 и FF01 в регистр 0813. пробуйте. В симуляторе панель ошибок не выдает.
Запись FF01.
Снимок.PNG
Снимок.PNG (70.26 КБ) 1519 просмотров
Запись 1.
HMI.zip
(5.86 КБ) 321 скачивание
Вложения
Снимок_1.PNG
Снимок_1.PNG (81.33 КБ) 1519 просмотров

Тима
Сообщения: 194
Зарегистрирован: 07 фев 2011, 14:06

Re: DTC1000 автонастройка пид-регулятора

Сообщение Тима »

Алексей29 писал(а):
26 фев 2022, 10:55
а что у Вас в настройках связи панели?
Связь с контроллером есть. Все остальные данные передаются кооректно.
Вот настройки связи:
Безымянный.png
Безымянный.png (83.24 КБ) 1519 просмотров

Тима
Сообщения: 194
Зарегистрирован: 07 фев 2011, 14:06

Re: DTC1000 автонастройка пид-регулятора

Сообщение Тима »

pkl писал(а):
26 фев 2022, 10:56
Во вложении тест файл с записью 1 и FF01 в регистр 0813. пробуйте. В симуляторе панель ошибок не выдает.
подкорректировал настройки связи и добавил вывод температуры с 1го канала, чтобы удостовериться, что связь с контроллером есть.
Но, температура передается, а по остальному ругается.

pkl
Сообщения: 1468
Зарегистрирован: 23 ноя 2010, 10:08

Re: DTC1000 автонастройка пид-регулятора

Сообщение pkl »

подкорректировал настройки связи
Это о чем? В примере RTU у вас ASCII. Сделайте как в примере два объекта. Первый - ввод числа. Второй - ввод константы FF01. Либо так либо так должно работать.
Сделайте объект numeric display как на картинке. Должны прочитать содержимое 0813 в HEX.
Снимок_2.PNG
Снимок_2.PNG (76.88 КБ) 1517 просмотров

Тима
Сообщения: 194
Зарегистрирован: 07 фев 2011, 14:06

Re: DTC1000 автонастройка пид-регулятора

Сообщение Тима »

pkl писал(а):
26 фев 2022, 11:24
Это о чем?
В Вашем файле настройки связи 8.N.2 RTU, у меня 7.Е.1 ASCII.
Сделаю пока чтение 2 параметров, ячейки с температурой и 0813Н.

Тима
Сообщения: 194
Зарегистрирован: 07 фев 2011, 14:06

Re: DTC1000 автонастройка пид-регулятора

Сообщение Тима »

Сделал 2 numeric display для чтения ячеек 1000(температура 1го канала) и 0813Н.
Температура читается, а состояние автонастройки нет.

Ответить