Уважаемые
Я умею пользоваться калькулятором в WIN
Прямой вопрос:
в описании на DTB4848 регистр реальной температуры H1000/ используя драйвер дельты dvp и задав адрес D4096 получим значение температуры?
или нужно обращаться к d0 ?
вот только панель упорно читает ( не зависимо от режима связи и адреса)
по запросу 3X 4096 из регистра контроллера ( если он подключен)
Поясню я хотел воспользоваться тем что в панели 1 порт работает и в RS232 и RS485
параллельно. На другой панели с разными портами работает.
Потратил время - плюнул
Dtb4848 Удалённое управление
Re: Dtb4848 Удалённое управление
К девайсу D0.Smit писал(а): Прямой вопрос:
в описании на DTB4848 регистр реальной температуры H1000/ используя драйвер дельты dvp и задав адрес D4096 получим значение температуры?
или нужно обращаться к d0 ?
Повторю, драйвер Delta DVP в панели Samkoon, это драйвер Modbus ASCII с внешней таблицей пересчета обозначений устройств контроллера в адреса Modbus
Адреса чего? Устройства Модбас или регистра Модбас?вот только панель упорно читает ( не зависимо от режима связи и адреса)
Это Samkoon - два интерфейса на одном и том же порту одного и того же разъема работать никак не могут одновременно.Поясню я хотел воспользоваться тем что в панели 1 порт работает и в RS232 и RS485
параллельно. На другой панели с разными портами работает.
Потратил время - плюнул
__________________________
Помощь - понятие растяжимое, всяк трактует его в меру своего эгоизма...
Помощь - понятие растяжимое, всяк трактует его в меру своего эгоизма...
Re: Dtb4848 Удалённое управление
И, кстати, не все форматы передачи (длина посылки, проверка на чёткость, длительность стопового импульса) поддерживаются. Проверьте установленный формат данных.
http://www.deltaww.com/filecenter/Produ ... 100420.pdf стр. 8
http://www.deltaww.com/filecenter/Produ ... 100420.pdf стр. 8
RS-485 Communication
1. Supporting transmission speed: 2,400, 4,800, 9,600, 19,200, 38,400bps
2. Non-supported formats: 7, N, 1 or 8, O, 2 or 8, E, 2
3. Communication protocol: Modbus (ASCII or RTU)
4. Function code:
03H to read the contents of register (Max. 8 words);
06H to write 1 (one) word into register;
02H to read the bits data (Max. 16 bits);
05H to write 1 (one) bit into register.
__________________________
Помощь - понятие растяжимое, всяк трактует его в меру своего эгоизма...
Помощь - понятие растяжимое, всяк трактует его в меру своего эгоизма...