TP04P-21EX1R и PT100: считывание температуры

Ответить
shs-petrovich
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 15 май 2017, 17:35

TP04P-21EX1R и PT100: считывание температуры

Сообщение shs-petrovich »

Здравствуйте! Имеется панель TP04P-21EX1R с функцией измерения температуры датчиками PT100. Встроенный ПЛК SS2 не поддерживает команду FROM. Вопрос, в какие регистры или как считать значения температуры?

Олег
Сообщения: 795
Зарегистрирован: 18 янв 2011, 23:06

Re: TP04P-21EX1R и PT100: считывание температуры

Сообщение Олег »

в D1110 посмотрите, для первого входа. в D1062 настройка усреднения.

shs-petrovich
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 15 май 2017, 17:35

Re: TP04P-21EX1R и PT100: считывание температуры

Сообщение shs-petrovich »

Спасибо, Олег, я так и думаю. Вечером проверю.

shs-petrovich
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 15 май 2017, 17:35

Re: TP04P-21EX1R и PT100: считывание температуры

Сообщение shs-petrovich »

Проверил, так и есть: D1062 - усреднение, D1110, D1111 - аналоги, D1112, D1113 - температурные.

Олег
Сообщения: 795
Зарегистрирован: 18 янв 2011, 23:06

Re: TP04P-21EX1R и PT100: считывание температуры

Сообщение Олег »

shs-petrovich писал(а):............ TP04P-21EX1R с функцией измерения температуры датчиками PT100. Встроенный ПЛК SS2 не поддерживает ...............
т.е. у SS2 нет встроенных аналоговых и аналогию нужно проводить с другим.
Всё есть, в DELTA_IA-PLC_DVP-ES2-EX2-SS2-SA2-SX2-SE-TP_PM_EN_20170426.pdf
хотя сейчас и поновее есть.

Ответить