TP04G-AF2 не могу считать TPG->PC

Viktor2004
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 07 фев 2016, 00:42

TP04G-AF2 не могу считать TPG->PC

Сообщение Viktor2004 »

Здравствуйте уважаемые специалисты.
Мне необходимо прочитать все данные и программу с устройства в компьютер, что бы иметь архив на случай поломки.
Прочитать не получается. Действовал следующим образом.
Подключил на комп переходник USB-RS232 установил драйверы. Получил СОМ порт СОМ1 Настроил так же как на панели 9600 Even 1 bit none
Подключил к панели нуль-модемным кабелем 2х3, 3х2, 5-5. Установил TPEditor 1.60 (пробовал и 1.87).
В едиторе установил порт 1. На панели включил пункт 2 TPG->PC. в едиторе нажал Read TP.
Ошибка на компе Time Out и на панели Time Out.
Решил подключиться по RS485. Взял NPORT 5232. Подключил через Ethernet к компу, настроил выход 485. Он у меня на компе стал как СОМ6
Настроил параметры 9600 Even 1 bit none (такие параметры у меня на панели изначально стояли, он так работает с контроллером)
RS485 подключил к панели плюс на плюс, минус на минус. Связной адрес в панели установлен ID=001, такой же стоит и в TPEditor.
Результат попытки считывания тот же самый. DIP переключатели S1-4 S5-8 менял. Таймаут и все.
Подключил монитор ком порта, на мониторе показывает что какая-то отправка в сторону панели идет, а ответа нет.
IMG_20150714_143421.jpg
IMG_20150714_143421.jpg (126.56 КБ) 6465 просмотров
Все преобразователи у меня исправны. Я ими ввсегда пользуюсь.
Подскажите, как панель знает по какому порту с ней будут общаться 232 или 485?
DIP переключателями как я понял можно только менять 485 на 422.
Может хитрость какая-то есть, которой я не знаю?

Viktor2004
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 07 фев 2016, 00:42

Re: TP04G-AF2 не могу считать TPG->PC

Сообщение Viktor2004 »

Товарищи, а возможно ли вообще считать в комп этот проект? Он вроде скомпилированный. Его посмотреть будет нельзя?

Viktor2004
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 07 фев 2016, 00:42

Re: TP04G-AF2 не могу считать TPG->PC

Сообщение Viktor2004 »

Не понятен следующий момент. Как панель узнает какой из портов я использую 232 или 485?
В меню панели есть настройка обоих портов, но нигде не нашел как задать какой из портов я буду использовать. DIP переключатели позволяют менять 422 на 485, а вот 232 или 485 как выбрать, не знаю.

iabu
Сообщения: 120
Зарегистрирован: 08 ноя 2010, 15:06

Re: TP04G-AF2 не могу считать TPG->PC

Сообщение iabu »

для панелей серии TP04G загрузочным портом только RS232 (загрузка и выгрузка). По заводской настройке адрес панели "1", протокол ASCII, 9600, 7, E, 1. Порт RS485 используется как мастер для чтения данных с внешних (других) устройств. Как правило, адрес панели (и сам протокол) в панели могут быть изменены, и если они не известны, то только перебор вручную. Кроме того, автор может поставить пароль на скачивание программы и без пароля скачивание нереально.

Viktor2004
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 07 фев 2016, 00:42

Re: TP04G-AF2 не могу считать TPG->PC

Сообщение Viktor2004 »

Спасибо за ответ. Я пробовал достучаться по порту 232, как писал выше. Таймаут. Пароль мне известен, но раз нет соединения, не появляется даже окно ввода пароля. Данные порта выставил как Вы писали и на панели, и на компе. Результата нет.

Viktor2004
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 07 фев 2016, 00:42

Re: TP04G-AF2 не могу считать TPG->PC

Сообщение Viktor2004 »

Вот что я подумал. Я использую полноценный нуль-модемный кабель для связи по 232.
full_com.jpg
full_com.jpg (33.13 КБ) 6432 просмотра
А там ведь на панели на том же разъеме интерфейс 422 размещен. Может остальные соединения кабеля мешают его работе?
Кто-нибудь использует нуль-модемный кабель?

tvent
Сообщения: 1019
Зарегистрирован: 11 янв 2011, 17:02

Re: TP04G-AF2 не могу считать TPG->PC

Сообщение tvent »

Здесь все написано и разрисовано http://www.delta.com.tw/product/em/cont ... 140513.pdf.
Вход системное меню панели: нажать и удерживать клавишу ESC более 5 сек после включения питания.

Viktor2004
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 07 фев 2016, 00:42

Re: TP04G-AF2 не могу считать TPG->PC

Сообщение Viktor2004 »

Я так и делал. Иначе как бы я вышел в меню где есть пункт "Выгрузить проект в ПК"
Скажите, стандартный нуль-модемный кабель пойдет для этой цели или обязательно надо делать тот что на чертеже 2-3, 3-2, 5-5

tvent
Сообщения: 1019
Зарегистрирован: 11 янв 2011, 17:02

Re: TP04G-AF2 не могу считать TPG->PC

Сообщение tvent »

Viktor2004 писал(а):Я так и делал. Иначе как бы я вышел в меню где есть пункт "Выгрузить проект в ПК"
Скажите, стандартный нуль-модемный кабель пойдет для этой цели или обязательно надо делать тот что на чертеже 2-3, 3-2, 5-5
Как на чертеже.

Viktor2004
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 07 фев 2016, 00:42

Re: TP04G-AF2 не могу считать TPG->PC

Сообщение Viktor2004 »

tvent писал(а): Как на чертеже.
Буду тогда делать из нуль-модемного такой кабель как на чертеже.

Ответить