Здравствуйте. Помогите пожалуйста.
Столкнулся с проблемой зависания контроллера TP04P-22XA1R, внутренний контроллер панели останавливается в HALT в произвольное время (закономерности пока не нашел).
Проект состоит из панели TP04P-22XA1R и двух ЧП Delta VFD-E. Связаны между собой по 485 и парой логических линий.
Редактор панели TPEditor 1.87, редактор PLC ISPSoft 2.04.
Все работало вполне устойчиво, пока на вторую страницу панели я не вывел набор контролируемых данных с пары частотников (это основная часть изменений в проекте, после чего пропала стабильность работы, остальные изменения или косметического плана или откровенно малозначимы).
Вопрос, может ли увеличение отображаемых параметров привести к зависанию контроллера панели?
Стоит ли использовать внутреннюю функцию группового переноса данных во внутренний ПЛК и позже вытаскивать на панель? Поможет ли?
Или необходимо поднимать связь между PLC и ЧП без панели?
Может кто то сталкивался, заранее благодарен.
Зависает TP04P-22XA1R
Re: Зависает TP04P-22XA1R
Похоже идёт непримиримая битва панели и ПЛК за один-единственый COM-порт.
Вы уж, действительно, определитесь, кто у Вас связью с "внешним миром" ведать будет
ИМХО, это должен быть ПЛК, а панель пусть забирает данные из его регистров.
Вы уж, действительно, определитесь, кто у Вас связью с "внешним миром" ведать будет

ИМХО, это должен быть ПЛК, а панель пусть забирает данные из его регистров.
__________________________
Помощь - понятие растяжимое, всяк трактует его в меру своего эгоизма...
Помощь - понятие растяжимое, всяк трактует его в меру своего эгоизма...
Re: Зависает TP04P-22XA1R
Проблема так и не решена, панель зависает.
Имеется TP04P-22XA1R.
СОМ2(CPU) - обменивается данными с верхним уровнем по ModBus (проблем нет)
COM3(TP) - настроен на чтение с VDF (6 регистров начиная с 2001) и сохранение в CPU в D300 (см.вложение)
При отключенном приводе VDF панель работает, но периодически загорается лампа "ALARM" и на экране появляется сообщение "TIMEOUT ! COM:485" это нормально, так и должно быть.
Но когда подключаем привод панель зависает и не реагирует на нажатие кнопок.
При подаче питания на панель с уже подключенным приводом панель постоянно пищит, не загружает мои страницы и не реагирует на кнопки.
Имеется TP04P-22XA1R.
СОМ2(CPU) - обменивается данными с верхним уровнем по ModBus (проблем нет)
COM3(TP) - настроен на чтение с VDF (6 регистров начиная с 2001) и сохранение в CPU в D300 (см.вложение)
При отключенном приводе VDF панель работает, но периодически загорается лампа "ALARM" и на экране появляется сообщение "TIMEOUT ! COM:485" это нормально, так и должно быть.
Но когда подключаем привод панель зависает и не реагирует на нажатие кнопок.
При подаче питания на панель с уже подключенным приводом панель постоянно пищит, не загружает мои страницы и не реагирует на кнопки.
- Вложения
-
- Чтение с VDF.jpg (128.53 КБ) 615 просмотров
Re: Зависает TP04P-22XA1R
вам уже сказали. организуйте обмен по модбас через встроенный контроллер панели явно не хватает производительности обслуживать все опрашиваемые устройства
Re: Зависает TP04P-22XA1R
А зачем панели СОМ порт тогда?
СОМ порт панели работает только в режиме мастер.
Вывод на верхний уровень (диспетчеру) можно выполнить только через COM порт CPU
СОМ порт панели работает только в режиме мастер.
Вывод на верхний уровень (диспетчеру) можно выполнить только через COM порт CPU
Re: Зависает TP04P-22XA1R
панели tp сами по себе крайне неудачная разработка с кучей глюков. я не исключаю, что это по идее должно было работать, но не заработало. эти панели крайне подвержены всевозможным помехам.
Но вполне может оказаться что проблема именно в том, что вы подключаете частотники. посмотрите на форуме куча сообщений о проблемах связи именно с частотниками дешёвого сегмента. чаще всего помогает только замена частотника. иногда помогает установка репитера 485 шины
Но вполне может оказаться что проблема именно в том, что вы подключаете частотники. посмотрите на форуме куча сообщений о проблемах связи именно с частотниками дешёвого сегмента. чаще всего помогает только замена частотника. иногда помогает установка репитера 485 шины
Re: Зависает TP04P-22XA1R
Нормально эти панели работают, не хуже других. Проблема наверняка в разводке шины RS-485 или в помехах от ПЧ.
Re: Зависает TP04P-22XA1R
я перепутал с tp70. но это скорее всего ПЧ.