Здравствуйте! Имеется панель TP04P-21EX1R с функцией измерения температуры датчиками PT100. Встроенный ПЛК SS2 не поддерживает команду FROM. Вопрос, в какие регистры или как считать значения температуры?
shs-petrovich
 
Сообщений: 6
Зарегистрирован: 15 май 2017, 18:35

Re: TP04P-21EX1R и PT100: считывание температуры

Сообщение Олег » 27 дек 2018, 08:43

в D1110 посмотрите, для первого входа. в D1062 настройка усреднения.
Олег
 
Сообщений: 513
Зарегистрирован: 19 янв 2011, 00:06

Re: TP04P-21EX1R и PT100: считывание температуры

Сообщение shs-petrovich » 27 дек 2018, 10:10

Спасибо, Олег, я так и думаю. Вечером проверю.
shs-petrovich
 
Сообщений: 6
Зарегистрирован: 15 май 2017, 18:35

Re: TP04P-21EX1R и PT100: считывание температуры

Сообщение shs-petrovich » 27 дек 2018, 17:58

Проверил, так и есть: D1062 - усреднение, D1110, D1111 - аналоги, D1112, D1113 - температурные.
shs-petrovich
 
Сообщений: 6
Зарегистрирован: 15 май 2017, 18:35

Re: TP04P-21EX1R и PT100: считывание температуры

Сообщение Олег » 27 дек 2018, 23:18

shs-petrovich писал(а):............ TP04P-21EX1R с функцией измерения температуры датчиками PT100. Встроенный ПЛК SS2 не поддерживает ...............

т.е. у SS2 нет встроенных аналоговых и аналогию нужно проводить с другим.
Всё есть, в DELTA_IA-PLC_DVP-ES2-EX2-SS2-SA2-SX2-SE-TP_PM_EN_20170426.pdf