Доброго времени суток.
Требуется помощь с решением проблемы: Настроил еServer для сбора данных с контроллера с панели оператора. Данные идут но с одним условием если поставить запись по таймеру. Если же ставить триггер то ничего не происходит. Хотя на этом триггере изменения значения происходят (проверенно методом записи в БД в режиме по времени). Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой Что делать и куда копать. Или же какой ещё метод можно использовать для сбора данных через сеть в MS SQL.
з.ы.
Пытался как и с контролера биты считывать так и в самой панели прописал чтобы аналогичные триггеры срабатывали и их считывать но без результата.
DOP-107WV сбор данных в SQL c eServer
Re: DOP-107WV сбор данных в SQL c eServer
С прямой записью в SQL по триггерам с 4-х ПЛК нормально работал DIaView.
Re: DOP-107WV сбор данных в SQL c eServer
Будет ли у вас возможность подсказать на одном небольшом примере как тут всё сделать. Поставил. Подключил к SQL. добавил устройство и точки по которым будем снимать данные ну и данные соответственно тоже а дальше не могу пока сообразить что делать дальше.
Re: DOP-107WV сбор данных в SQL c eServer
У меня уже нет SQL и DiaView...
Re: DOP-107WV сбор данных в SQL c eServer
Удалось разобраться в чём была проблема!
В общем надо было принудительно прописать порт указанный в программе eServer: Tolls - Local Host в браундмаузер для входящих и исходящих подключений. После этого всё заработало как надо! Возможно кому то будет полезно.
В общем надо было принудительно прописать порт указанный в программе eServer: Tolls - Local Host в браундмаузер для входящих и исходящих подключений. После этого всё заработало как надо! Возможно кому то будет полезно.