DOP-103BQ вместо DOP-B03S211

and909
Сообщения: 858
Зарегистрирован: 28 май 2013, 13:20

Re: DOP-103BQ вместо DOP-B03S211

Сообщение and909 »

Seregakzn писал(а):
22 апр 2022, 10:21
при переключение в RUN ошибка по COM
После включения питания без запуска программы параметры связи заводские, после запуска программы RUN параметры связи применяются из программы и действуют до перезагрузки.
Перечень ошибок на пульте:
...
Это по сути одна ошибка - Нет связи

Seregakzn
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 20 апр 2022, 11:09

Re: DOP-103BQ вместо DOP-B03S211

Сообщение Seregakzn »

Я правильно размышляю:
Когда ПЛК включается, программа обнаруживает включение М1120 в цикле сканирования. Если М1120 включен, программа меняет параметры связи для COM2 в зависимости от значения установленного в D1120. Измененный формат связи становится для COM2: в ASCII режиме 19200 7 1 None?
Возможно ли поменять формат связи и как на значения по умолчанию, 9600 7 Е 1? Чтобы не было изменения параметров связи как и заводские
Вложения
Схема.png
Схема.png (17.94 КБ) 345 просмотров

and909
Сообщения: 858
Зарегистрирован: 28 май 2013, 13:20

Re: DOP-103BQ вместо DOP-B03S211

Сообщение and909 »

Чтобы параметры связи оставались заводскими, достаточно не записывать в D1120 новые параметры и не взводить флаг применения параметров М1120

Алексей29
Сообщения: 113
Зарегистрирован: 17 дек 2020, 12:28
Откуда: Воронеж

Re: DOP-103BQ вместо DOP-B03S211

Сообщение Алексей29 »

удалите в проекте нетворк или отключите где меняются настройки
333.png
333.png (17.55 КБ) 339 просмотров

and909
Сообщения: 858
Зарегистрирован: 28 май 2013, 13:20

Re: DOP-103BQ вместо DOP-B03S211

Сообщение and909 »

Алексей29 писал(а):
22 апр 2022, 13:11
удалите в проекте нетворк
У него там еще параметры модуля записываются и шаги начинаются.

Вот это надо убрать:
Схема.png
Схема.png (24.99 КБ) 336 просмотров

Seregakzn
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 20 апр 2022, 11:09

Re: DOP-103BQ вместо DOP-B03S211

Сообщение Seregakzn »

Я правильно понял, вот так сделать?
Вложения
Схема 2.png
Схема 2.png (159.88 КБ) 335 просмотров

Seregakzn
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 20 апр 2022, 11:09

Re: DOP-103BQ вместо DOP-B03S211

Сообщение Seregakzn »

После этого у меня параметры связи для COM2 будут ASCII 9600 7 Е 1? Что при работе STOP и RUN?

Алексей29
Сообщения: 113
Зарегистрирован: 17 дек 2020, 12:28
Откуда: Воронеж

Re: DOP-103BQ вместо DOP-B03S211

Сообщение Алексей29 »

да. настройки порта останутся дефолтными.
ну или можно не удалять , а вместо тех цифр заменить на другие настройки порта.
хотя при таком маленьком количестве опрашиваемых данных это не важно

Seregakzn
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 20 апр 2022, 11:09

Re: DOP-103BQ вместо DOP-B03S211

Сообщение Seregakzn »

Алексей29 писал(а):
22 апр 2022, 13:32
да. настройки порта останутся дефолтными
Спасибо, пойду попробую зашить проект в ПЛК.

Seregakzn
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 20 апр 2022, 11:09

Re: DOP-103BQ вместо DOP-B03S211

Сообщение Seregakzn »

Seregakzn писал(а):
22 апр 2022, 13:33
Алексей29 писал(а):
22 апр 2022, 13:32
да. настройки порта останутся дефолтными
Спасибо, пойду попробую зашить проект в ПЛК.
Вопрос интимного характера - прошивать ПЛК в стопе или ран?

Ответить