Как использовать ПК вместо HMI.

ivan bratanov
Сообщения: 181
Зарегистрирован: 31 авг 2019, 13:12

Как использовать ПК вместо HMI.

Сообщение ivan bratanov »

Здравствуйте, вчера клиент спросил меня, может ли он использовать компьютер вместо панели оператора. Я сделал ему управление машиной на основе DVP12SE+DVP16SP+DOP-107EV. Есть ли программный продукт для Windows, кроме SCADA, который можно использовать для управления ПЛК вместо панели? Есть ли такой продукт от Дельты? Если нет, то есть ли универсальный, который можно использовать с Delta-DVP?

Спасибо!

and909
Сообщения: 858
Зарегистрирован: 28 май 2013, 13:20

Re: Как использовать ПК вместо HMI.

Сообщение and909 »

Есть ли программный продукт для Windows, кроме SCADA
Скажите, что нет.
А чем скада то не нравится? Есть же бесплатные, если хочется сэкономить.

pkl
Сообщения: 1468
Зарегистрирован: 23 ноя 2010, 10:08

Re: Как использовать ПК вместо HMI.

Сообщение pkl »

симулятор в DOP Soft не подойдет? У меня был случай, когда при выходе панели из строя стоял ПК с симулятором. Правда при этом необходимо было при запуске ПК вручную запускать DOP Soft и режим симуляции. У Дельты по моему нет ограничения по времени на работу в симуляторе.

Yozik
Сообщения: 103
Зарегистрирован: 19 ноя 2015, 17:33

Re: Как использовать ПК вместо HMI.

Сообщение Yozik »

ivan bratanov писал(а):
28 фев 2021, 17:21
Здравствуйте, вчера клиент спросил меня, может ли он использовать компьютер вместо панели оператора.
Вместо панели можно использовать ПК
для этого надо преобразователь RS-485 к ПК и дальше
pkl писал(а):
01 мар 2021, 08:21
симулятор в DOP Soft не подойдет? необходимо было при запуске ПК вручную запускать DOP Soft и режим симуляции. У Дельты по моему нет ограничения по времени на работу в симуляторе.
Как временное решение
Или если панель есть и она как у вас с Ethernet
ivan bratanov писал(а):
28 фев 2021, 17:21
DOP-107EV.
То можно подключится к самой панели по сети Ethernet и использовать средства ОС.
Панель будет видится как удаленный рабочий стол.
Есть даже видео инструкция "Организация работы по протоколу VNC. ВИДЕО-инструкция на youtube."
http://www.deltronics.ru/product/paneli ... =files-vkl

ivan bratanov
Сообщения: 181
Зарегистрирован: 31 авг 2019, 13:12

Re: Как использовать ПК вместо HMI.

Сообщение ivan bratanov »

Привет, спасибо всем за ответы.
А чем скада то не нравится? Есть же бесплатные, если хочется сэкономить.
Для меня это новый продукт, который нужно изучать с нуля. Скачал DIAView, но ничего не мог понять в интересах правды. Так что ищу что-нибудь попроще.
симулятор в DOP Soft не подойдет?
Сначала я подумал об этом, но не хочу, чтобы моя работа попала в чужие руки. Если это для знакомого или для меня, то может, но не для других.
То можно подключится к самой панели по сети Ethernet и использовать средства ОС.
Панель будет видится как удаленный рабочий стол.
Есть даже видео инструкция "Организация работы по протоколу VNC. ВИДЕО-инструкция на youtube."
http://www.deltronics.ru/product/paneli ... =files-vkl
Для меня это будет лучший вариант. Это того стоит, если клиент хочет обязательного управления компьютером.
Или если панель есть и она как у вас с Ethernet


А если нет? Могу ли я подключиться к удаленному рабочему столу через RS-485?

bayk
Сообщения: 887
Зарегистрирован: 30 май 2015, 21:20

Re: Как использовать ПК вместо HMI.

Сообщение bayk »

Друзья! в новом DOPsoft 4 в эмуляции все работает очень недолго. вроде 20 минут.
Попробуйте rapidscada. там коммерческие лицензии стоят очень немного. для теста дают бесплатные лицензии на 2 недели.
в целом для простых проектов пойдет. я как раз реализовывал временное решение вместо дохлой панели.

and909
Сообщения: 858
Зарегистрирован: 28 май 2013, 13:20

Re: Как использовать ПК вместо HMI.

Сообщение and909 »

Я для простых проектов использую Мастер скаду (простую, 3ю версию), до 32х тегов бесплатно.

pkl
Сообщения: 1468
Зарегистрирован: 23 ноя 2010, 10:08

Re: Как использовать ПК вместо HMI.

Сообщение pkl »

ПК, если он с лицензией на Виндовс, стоит гораздо дороже простой панели. Для некоторых организаций это принципиально.

and909
Сообщения: 858
Зарегистрирован: 28 май 2013, 13:20

Re: Как использовать ПК вместо HMI.

Сообщение and909 »

Почему только Виндовс?
Для андроид есть Delta Smart VIEWer
With Delta Smart VIEWer, Users can monitor and edit PLC and Modbus data via Wifi. With the monitored data shown in run charts, users can easily and quickly master the current status and recorded trends of the equipment for proper on-site adjustment.
Main Functions:
1. Monitors and edits PLC and Modbus data via Wifi connection
2. Monitored data is displayed and edited in run charts with clear data trends
3. Monitored data is saved for adjustment references
4. Connects Delta PLCs for detailed information via Wifi connection
5. Allows connection setting and data export/import for easy and fast monitoring
Да и Скады есть для андроида, так что можно и планшетом обойтись.

Yozik
Сообщения: 103
Зарегистрирован: 19 ноя 2015, 17:33

Re: Как использовать ПК вместо HMI.

Сообщение Yozik »

ivan bratanov писал(а):
02 мар 2021, 17:37
Могу ли я подключиться к удаленному рабочему столу через RS-485?
Вы сами ответ написали
ivan bratanov писал(а):
02 мар 2021, 17:37
Для меня это новый продукт, который нужно изучать с нуля.
Если не хочется, нет времени, изучать новое ПО (СКАДа)
То единственный выход для вас ставить панель с Ethernet
и подключатся к ней используя штатные средства Дельта
(для DOP-B(W) специальное по на ПК и андроид есть, для 100 серии по VNC)

Ответить