Связь PLC HMI

sereban
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 23 апр 2015, 13:10

Re: Связь PLC HMI

Сообщение sereban »

Спасибо, все стало на свои места.

vardrager
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 19 мар 2017, 11:53

Re: Связь PLC HMI

Сообщение vardrager »

подскажите контроллер sx2 и панель DOP-107EG не могу соединить по rs485 . В плк регистр D1121 равен 1 , в панели устанавливаю такие же значения , но пишет ошибка связи 3, контроллер не отвечает. Какие ещё могут быть настройки?

bayk
Сообщения: 887
Зарегистрирован: 30 май 2015, 21:20

Re: Связь PLC HMI

Сообщение bayk »

Контроллер новый? Попробуйте опросить его регистры когда переключатель на нем в стопе. Тогда настройки по умолчанию. 9600 7e
Проверьте что вы правильно выбираете порт и клеммы на нем. А то может инструкция не от той панели

Ответить