Re: Связь PLC HMI
Спасибо, все стало на свои места.
Re: Связь PLC HMI
подскажите контроллер sx2 и панель DOP-107EG не могу соединить по rs485 . В плк регистр D1121 равен 1 , в панели устанавливаю такие же значения , но пишет ошибка связи 3, контроллер не отвечает. Какие ещё могут быть настройки?
Re: Связь PLC HMI
Контроллер новый? Попробуйте опросить его регистры когда переключатель на нем в стопе. Тогда настройки по умолчанию. 9600 7e
Проверьте что вы правильно выбираете порт и клеммы на нем. А то может инструкция не от той панели
Проверьте что вы правильно выбираете порт и клеммы на нем. А то может инструкция не от той панели