Связь PLC HMI
Связь PLC HMI
Подскажите, уже всю голову сломал.
Контроллер SX2
Панель DOP-107
Связь изначально сделал через ком 2 на панели и плк по RS-485 - все работает. Понадобился ком 2 на плк для связи с сервой. Переделал связь через ком 1 на плк и ком 1 на панели по RS-232 не коннектится и все
Подключил по картинке во вложении.
Настроил связь в панели, скрин ниже
в ПЛК со связью ничего не делал по умолчанию...
Куда копать ?
Контроллер SX2
Панель DOP-107
Связь изначально сделал через ком 2 на панели и плк по RS-485 - все работает. Понадобился ком 2 на плк для связи с сервой. Переделал связь через ком 1 на плк и ком 1 на панели по RS-232 не коннектится и все
Подключил по картинке во вложении.
Настроил связь в панели, скрин ниже
в ПЛК со связью ничего не делал по умолчанию...
Куда копать ?
- Вложения
-
- hmi communic.png (79.76 КБ) 1752 просмотра
-
- HMI-PLC.png (43.27 КБ) 1752 просмотра
Re: Связь PLC HMI
На COM2 ПЛК адрес какой установили? В D1122 адрес ПЛК одинаков по СОМ 1 и СОМ2.
Re: Связь PLC HMI
По инструкции это:
Этот адрес не менял.
Получается по ком1 плк в режиме slave для работы с панелью. А может при этом ком2 плк быть в режиме master для работы с сервоприводами ?
Или что-то путаю?D1121 Коммуникационный адрес ПЛК, когда он ведомый (slave)
Этот адрес не менял.
Получается по ком1 плк в режиме slave для работы с панелью. А может при этом ком2 плк быть в режиме master для работы с сервоприводами ?
Re: Связь PLC HMI
Все таки не могу понять что делаю не так, почему нет связи с панелью
Светодиод на контроллере ком1 мигает, а панель пишет ошибка нет связи
Светодиод на контроллере ком1 мигает, а панель пишет ошибка нет связи
Re: Связь PLC HMI
http://www.deltronics.ru/product/paneli ... s_217.html
На картинках видно, что у 107BV COM1 мама, а у других 107 папа, как на компе.
Кабель правильно распаяли? Между компом и контроллером по rs232 есть связь?
На картинках видно, что у 107BV COM1 мама, а у других 107 папа, как на компе.
Кабель правильно распаяли? Между компом и контроллером по rs232 есть связь?
Re: Связь PLC HMI
Кабель да, на панели 2,3,5 , пробовал и на ком2 такая же ситуация
К компу все подключается - работает
К компу все подключается - работает
Re: Связь PLC HMI
Если на панели не выскакивает осообщение, типа COM1 не отвечает, значит связь с ПЛК есть.
Возможно, что нe описаны регистры или триггеры ПЛК для link1@... панели.
Возможно, что нe описаны регистры или триггеры ПЛК для link1@... панели.
Re: Связь PLC HMI
Ну попробуйте пины 2 и 3 поменять на одном из разъемов.
Re: Связь PLC HMI
на экране плк ошибка, пины менял