Была у меня мысль, что могут быть проводники с другим сопротивлением, но я думал про терминаторы, и моя мысль не оформилась до конца.
Ну и с типом контроллера (и протоколом) определились, осталось дело за малым)
Ну и с типом контроллера (и протоколом) определились, осталось дело за малым)
Re: Подключение панель Delta TP70P-RM1 к ПЛК Inovance H1U.
Иван! Ещё хочу тебя предупредить, что панель, которую ты будешь использовать, очень нестабильно ведёт себя в режиме онлайн отладки( не беспокойся, сбоев самой программы при этом не наблюдается) Чтобы максимально упростить себе жизнь обязательно подключи заземление к разъёму питания и используй самую последнюю версию tp editor - 1.94
-
- Сообщения: 181
- Зарегистрирован: 31 авг 2019, 13:12
Re: Подключение панель Delta TP70P-RM1 к ПЛК Inovance H1U.
Привет, я сделал кабель по этой схеме.
Hello, I made a cable upon this circuit.
Я также сделал тестовую программу для проверки концепции.
I also developed a test program to test the concept.
Выбранный контроллер в домашнем окне - FX2N series, как и в программе старой панели.
The PLC selected in the initial window is FX2N series, just like in the program of the old panel.
Он считывает и показывает значение регистра D130 в ПЛК (котороы фактически используется контроллером и имеет сохраненное значение в нем).
It reads and shows the value of the D130 register in the PLC (which is actually used by the controller and has a stored value in it).
Вот как дисплей обращается к регистру D130 в ПЛК.
Here is how the display addresses the PLC's D130 registry.
Вот окно Basic configuration в этом случае.
Here is the Basic configuration window in this case.
Все в нем как в старой панельной программе.
It's just like in the old panel.
И все таки коммуникация не получается.
And still ther isn't communication.
Сообщение панеля TP70P - "Communication error. COM 2 ID:1". Все как и раньше.
Message from the TP70P panel - "Communication error. COM 2 ID:1". Everything is just like before.
Я открыл крышку, чтобы увидеть маркировку разъеме на печатной платы.
I opened the cover to see the marking of the COM port on the circuit board.
Оказывается, что в соответствии с маркировкой платы контакты разъема зеркально изображены чем указанными в инструкции.
It seems that the pins of the COM port by the marking on the PCB are mirrored than those on the instruction sheet.
Я больше не знаю во что верить!
I no longer know what to believe!
Hello, I made a cable upon this circuit.
Я также сделал тестовую программу для проверки концепции.
I also developed a test program to test the concept.
Выбранный контроллер в домашнем окне - FX2N series, как и в программе старой панели.
The PLC selected in the initial window is FX2N series, just like in the program of the old panel.
Он считывает и показывает значение регистра D130 в ПЛК (котороы фактически используется контроллером и имеет сохраненное значение в нем).
It reads and shows the value of the D130 register in the PLC (which is actually used by the controller and has a stored value in it).
Вот как дисплей обращается к регистру D130 в ПЛК.
Here is how the display addresses the PLC's D130 registry.
Вот окно Basic configuration в этом случае.
Here is the Basic configuration window in this case.
Все в нем как в старой панельной программе.
It's just like in the old panel.
И все таки коммуникация не получается.
And still ther isn't communication.
Сообщение панеля TP70P - "Communication error. COM 2 ID:1". Все как и раньше.
Message from the TP70P panel - "Communication error. COM 2 ID:1". Everything is just like before.
Я открыл крышку, чтобы увидеть маркировку разъеме на печатной платы.
I opened the cover to see the marking of the COM port on the circuit board.
Оказывается, что в соответствии с маркировкой платы контакты разъема зеркально изображены чем указанными в инструкции.
It seems that the pins of the COM port by the marking on the PCB are mirrored than those on the instruction sheet.
Я больше не знаю во что верить!
I no longer know what to believe!
Re: Подключение панель Delta TP70P-RM1 к ПЛК Inovance H1U.
Всё верно, тут мама, там папа!
Ориентироваться нужно по номерам контактов, тогда не будет путаницы.
И не забудьте, что для RS232 нужно соединять Rx-Tx и Tx-Rx
Ориентироваться нужно по номерам контактов, тогда не будет путаницы.
И не забудьте, что для RS232 нужно соединять Rx-Tx и Tx-Rx
-
- Сообщения: 181
- Зарегистрирован: 31 авг 2019, 13:12
Re: Подключение панель Delta TP70P-RM1 к ПЛК Inovance H1U.
Здравствуйте еще раз, я отправил панель к дистрибьютору марки в Болгарии. Похоже, он смог подключить панель к ПЛК другой марки. Проблема в том, что он использовал Modbus-RTU, что усложняет ситуацию, потому что адресация регистров ПЛК выполняется по-другому. Например, регистр D0 адресуется как 404097 в Delta PLC по Modbus. Я хотел бы знать, относится ли это только к контроллерам Delta или к другим брендам тоже?
Re: Подключение панель Delta TP70P-RM1 к ПЛК Inovance H1U.
Нет, номерация модбас регистров своя у каждого производителя контроллеров. Посмотрите в описании вашего контроллера, или в нтструкции к fx1u поскольку, очень похоже, что это просто китайский клон mitsubishi fx1u
Так, стоп! Мы забыли ещё один очень важный момент. Мы протокол то знаем, а вот параметры передачи такие как скорость, четность и количество стоп. Бит в старом проекте не посмотрели. Кроме этого , исходя из старой схемы , использовался протокол rs232. Кроме этого пожалуйста уберите все перемычки из разъема со стороны панели. Туда подключите только 2, 3, 5 которые должны идти к плк. В соответствии со схемой старого кабеля.
И пожалуйста никаких резисторов никуда не припаивай. В случае обмена по rs 232 адрес должен быть "0"
Ещё попробуйте спаять кабель исходя из распайки mini-din разъема, который выложил pkl для вашего ПЛК. А протокол выставьте rs-422. Распиновка со стороны панели есть в инструкции на tp70. Естественно надо собирать rx - tx , tx-rx плюсы и минусы при этом должны соответствовать. В данном варианте адрес надо использовать "1" , но пробуйте и "0" в обоих вариантах.
Так, стоп! Мы забыли ещё один очень важный момент. Мы протокол то знаем, а вот параметры передачи такие как скорость, четность и количество стоп. Бит в старом проекте не посмотрели. Кроме этого , исходя из старой схемы , использовался протокол rs232. Кроме этого пожалуйста уберите все перемычки из разъема со стороны панели. Туда подключите только 2, 3, 5 которые должны идти к плк. В соответствии со схемой старого кабеля.
И пожалуйста никаких резисторов никуда не припаивай. В случае обмена по rs 232 адрес должен быть "0"
Ещё попробуйте спаять кабель исходя из распайки mini-din разъема, который выложил pkl для вашего ПЛК. А протокол выставьте rs-422. Распиновка со стороны панели есть в инструкции на tp70. Естественно надо собирать rx - tx , tx-rx плюсы и минусы при этом должны соответствовать. В данном варианте адрес надо использовать "1" , но пробуйте и "0" в обоих вариантах.
-
- Сообщения: 181
- Зарегистрирован: 31 авг 2019, 13:12
Re: Подключение панель Delta TP70P-RM1 к ПЛК Inovance H1U.
Здравствуйте, дорогой bayk, спасибо за ваш ответ! Давайте обсудим по порядку.
Вот как адресуются регистры контроллера из экранных объектов в старом проекте.
В соответствии с обозначением платы выводы пронумерованы слева направо 1-5.
Согласно инструкции, наоборот, справа налево.
Я буду ориентироваться по обозначения платы.
Спасибо вам большое!
Несмотря на все усилия, которые я предпринял, я не смог найти в Интернете ничего под названием «Mitsubishi Electric FX1U». Я не знаю, что вы имели в виду, но я определенно не нашел никакой информации об этом (или, по крайней мере, Google не дал ее). Это модель контроллера?Посмотрите в описании вашего контроллера, или в нтструкции к fx1u поскольку, очень похоже, что это просто китайский клон mitsubishi fx1u
Вот окно «Basic configuration» в старом проекте. Выбранный контроллер в этом проекте - FX2N (Mitsubishi Electric).Так, стоп! Мы забыли ещё один очень важный момент. Мы протокол то знаем, а вот параметры передачи такие как скорость, четность и количество стоп. Бит в старом проекте не посмотрели.
Вот как адресуются регистры контроллера из экранных объектов в старом проекте.
Вот схема старого кабеля с удаленными резисторами и перемычками. Только 2, 3, 5 которые должны идти к ПЛК.Кроме этого , исходя из старой схемы , использовался протокол rs232. Кроме этого пожалуйста уберите все перемычки из разъема со стороны панели. Туда подключите только 2, 3, 5 которые должны идти к плк. В соответствии со схемой старого кабеля.
И пожалуйста никаких резисторов никуда не припаивай. В случае обмена по rs 232 адрес должен быть "0"
Что вы имеете в виду? RS-422 кабель с 2 витыми парами? Kак этот?Ещё попробуйте спаять кабель исходя из распайки mini-din разъема, который выложил pkl для вашего ПЛК. А протокол выставьте rs-422.
Это оказалось больным вопросом. Оказывается, что фактическая нумерация выводов на COM-порте контроллера не соответствует тому, что изображено в инструкции.Распиновка со стороны панели есть в инструкции на tp70.
В соответствии с обозначением платы выводы пронумерованы слева направо 1-5.
Согласно инструкции, наоборот, справа налево.
Я буду ориентироваться по обозначения платы.
Спасибо вам большое!
Re: Подключение панель Delta TP70P-RM1 к ПЛК Inovance H1U.
К сожалению, С мобильного у меня не открываются картинки целиком.
Да, оба кабеля , если учитывать что со стороны ПЛК вы правильно припаялись, выглядят так, как я и предлагал. можно пробовать их использовать.
В силу своей загруженности никак не могу попасть в офис к нормальному компьютеру.
UPD:
посмотрел с компа, а там оказывается перемычка стоит в разъеме со стороны контроллера! тогда понятно откуда резисторы взялись. они уровни согласовывать пытались! вот дерьмо!
тогда вариант с rs422 считаю самым правильным.
а в варианте с rs232 резисторы верните.
Еще вопрос. а к контроллеру вы программой конфигурирования нормально подключаетесь?
и в инструкции у дельты все правильно распиновка нарисована. просто там четко видно, что они приводят фото (обведено вами красным) ответного (female) разъема. когда рисуется male разъем, там черные точки.
UPD2:
я ошибся. контроллер FX1N (Mitsubishi Electric).
Да, оба кабеля , если учитывать что со стороны ПЛК вы правильно припаялись, выглядят так, как я и предлагал. можно пробовать их использовать.
В силу своей загруженности никак не могу попасть в офис к нормальному компьютеру.
UPD:
посмотрел с компа, а там оказывается перемычка стоит в разъеме со стороны контроллера! тогда понятно откуда резисторы взялись. они уровни согласовывать пытались! вот дерьмо!
тогда вариант с rs422 считаю самым правильным.
а в варианте с rs232 резисторы верните.
Еще вопрос. а к контроллеру вы программой конфигурирования нормально подключаетесь?
и в инструкции у дельты все правильно распиновка нарисована. просто там четко видно, что они приводят фото (обведено вами красным) ответного (female) разъема. когда рисуется male разъем, там черные точки.
UPD2:
я ошибся. контроллер FX1N (Mitsubishi Electric).
-
- Сообщения: 181
- Зарегистрирован: 31 авг 2019, 13:12
Re: Подключение панель Delta TP70P-RM1 к ПЛК Inovance H1U.
Здравствуйте, дорогой bayk!
А в ПЛК?
Спасибо вам большое!
Фотографии могут быть открыты целиком в новом разделе браузера мобильного устройства.К сожалению, С мобильного у меня не открываются картинки целиком.
У меня есть специальный USB-to-UART кабель с драйвером для подключения к ПЛК.Еще вопрос. а к контроллеру вы программой конфигурирования нормально подключаетесь?
В этом случае, что настраивать на панели (там можно выбрать RS-232 и RS-485)?тогда вариант с rs422 считаю самым правильным.
А в ПЛК?
Спасибо вам большое!
Re: Подключение панель Delta TP70P-RM1 к ПЛК Inovance H1U.
Откройте вкладку COM3что настраивать на панели (там можно выбрать RS-232 и RS-485)?