Подключение панель Delta TP70P-RM1 к ПЛК Inovance H1U.
-
- Сообщения: 181
- Зарегистрирован: 31 авг 2019, 13:12
Re: Подключение панель Delta TP70P-RM1 к ПЛК Inovance H1U.
На вкладки COM3 тоже самое как и у COM2 - 9600, 7, E, 1, address 1
Re: Подключение панель Delta TP70P-RM1 к ПЛК Inovance H1U.
На сом3 должен быть режим 422.
-
- Сообщения: 181
- Зарегистрирован: 31 авг 2019, 13:12
Re: Подключение панель Delta TP70P-RM1 к ПЛК Inovance H1U.
Я не вижу никакого другого режима, кроме RS-485.На сом3 должен быть режим 422.
Кроме того, в контроллере какой драйвер должен быть установлен для RS-422?
Я попробовал соединение через Modbus-RTU/Qlink slave в ПЛК (я настроил панель соответственно), как сказали мне из Inovance. Сообщение "Communication error" исчезло, но содержимое регистров в контроллере все еще не прочитано. Но вопрос здесь в том, не имеют ли регистры ПЛК в Modbus другого адреса (а не D0, M10 и т.д.)?
Re: Подключение панель Delta TP70P-RM1 к ПЛК Inovance H1U.
Да, так и есть. D100, C0, M1002 и т.д. доступны ТP только с устройств Дельта.ivan bratanov писал(а): Но вопрос здесь в том, не имеют ли регистры ПЛК в Modbus другого адреса (а не D0, M10 и т.д.)?
Если не ошибаюсь, у TP70P-RM1 нет встроенного контроллера со своим ком-портом.
Поэтому прочитать/записать что либо с "иногороднего" устройства на TP70, ИМХО, не получится. У этой панели просто нет выбора протоколов и адресации типа W, как у "нормальных" ПО Дельта.((
Re: Подключение панель Delta TP70P-RM1 к ПЛК Inovance H1U.
Ошибся((. У TP70P-RM есть встроенный контроллер, правда без дискретных входов/выходов, но с COM-портом.tvent писал(а): Если не ошибаюсь, у TP70P-RM1 нет встроенного контроллера со своим ком-портом.
Последний раз редактировалось tvent 16 сен 2019, 06:19, всего редактировалось 1 раз.
Re: Подключение панель Delta TP70P-RM1 к ПЛК Inovance H1U.
Если верить этой инструкции (страница 3-4) http://www.deltronics.ru/images/manual/ ... 82016].pdf, то режим RS-422 может быть! у COM3 встроенного контроллера.ivan bratanov писал(а): Я не вижу никакого другого режима, кроме RS-485.
ИМХО/IMHO, ситуация - классический пример, как не надо делать((. H1U http://www.rusavtomatika.com/upload_fil ... 2U_H1U.pdf почти клон DVP-EC3, но все таки не DVP-EC3.
-
- Сообщения: 181
- Зарегистрирован: 31 авг 2019, 13:12
Re: Подключение панель Delta TP70P-RM1 к ПЛК Inovance H1U.
Я нашел коды адресов в modbus для Inovance, но возникла другая проблема. Панель не хочет подключаться к ноутбуку через USB. Нет связи через кабель. Вчера все было хорошо, сегодня уже не работает. Кажется, все происходило ночью, когда панель была в своем ящике (инопланетяне что-то сделали).
С нажатии кнопку сброса на задней панели, появляется окно "System Settings", но вместе с ним появляется программа, записанная с TPEditor. Тачскрин не работает.
Я обратился к дистрибьютору в Болгарии за помощью, он тоже ничего не мог сделать. Я отказался от дальнейших действий с этой панелью и этим брендом вообще. Это просто не стоит всех этих усилий и нервов. Я устраняю одну проблему, на ее месте немедленно возникает другая. Панели не могут стоить 80 долларов и быть качественными и надежными. Я обсуждал ситуацию с начальством, мы купим панель Siemens или Omron. Дорого, но качественно.
Спасибо вам всем.
С нажатии кнопку сброса на задней панели, появляется окно "System Settings", но вместе с ним появляется программа, записанная с TPEditor. Тачскрин не работает.
Я обратился к дистрибьютору в Болгарии за помощью, он тоже ничего не мог сделать. Я отказался от дальнейших действий с этой панелью и этим брендом вообще. Это просто не стоит всех этих усилий и нервов. Я устраняю одну проблему, на ее месте немедленно возникает другая. Панели не могут стоить 80 долларов и быть качественными и надежными. Я обсуждал ситуацию с начальством, мы купим панель Siemens или Omron. Дорого, но качественно.
Спасибо вам всем.
Re: Подключение панель Delta TP70P-RM1 к ПЛК Inovance H1U.
Эта панель давно устарела, посмотрите в сторону новых моделей Дельта DOP-100 (DOP Soft 4), недавно переводил на них проекты, написанные для снятых с производства DOP-515 (DOP Soft 2), переехал без больших проблем, пришлось править по мелочам.
В последних проектах использую Винтек - недорого, железо хорошее, но в софте тоже есть шероховатости. А вообще, идеала нет - не ищите, и на сименс найдется проруха
В последних проектах использую Винтек - недорого, железо хорошее, но в софте тоже есть шероховатости. А вообще, идеала нет - не ищите, и на сименс найдется проруха
Re: Подключение панель Delta TP70P-RM1 к ПЛК Inovance H1U.
Панель можно реанимировать есть специальное ПО для загрузки через bootloader
-
- Сообщения: 181
- Зарегистрирован: 31 авг 2019, 13:12
Re: Подключение панель Delta TP70P-RM1 к ПЛК Inovance H1U.
Вы имеете в виду, что панель не повреждена, верно?Панель можно реанимировать есть специальное ПО для загрузки через bootloader
Если так, что именно нужно сделать?