Работа с аналоговыми входами/выходами на TP70-IO

Vygor
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 10 дек 2018, 18:12

Работа с аналоговыми входами/выходами на TP70-IO

Сообщение Vygor »

Здравствуйте.
Имеется панель tp70p-22xa1r с 4 AI и 2 AO, которую надо запрограммировать. Программирую в WPLSoft и TPEditor.
Собстно, вопрос: как вытащить данные с аналоговых входов и отправить задания на аналоговые выходы панели tp70, коли в ней, внезапно, не поддерживаются команды "from" и "to"?

Пока ждал подтверждения регистрации на форуме в мануале вроде нашел нумерацию d-регистров аналоговых входов/выходов, а дальше - использовать "mov"?

С Дельтой работаю второй раз в жизни, поэтому возник такой вопрос.

pkl
Сообщения: 1468
Зарегистрирован: 23 ноя 2010, 10:08

Re: Работа с аналоговыми входами/выходами на TP70-IO

Сообщение pkl »

использовать "mov"
Именно так.

Vygor
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 10 дек 2018, 18:12

Re: Работа с аналоговыми входами/выходами на TP70-IO

Сообщение Vygor »

pkl писал(а):
использовать "mov"
Именно так.
Ок, спасибо.
И еще уточнение - в tp70 плк с ядром ss2, у которого нет AI/AO. Соответственно, в мануале в списке регистров входов/выходов для него прочерк. А для всех прочих моделей плк с аналоговыми входами/выходами - регистры стандартны?

Т.е. нижеперечисленные:

D1110* - Average value of EX2/SX2 analog input channel 0 (AD 0)
D1111* - Average value of EX2/SX2 analog input channel 1 (AD 1)
D1112* - Average value of EX2/SX2 analog input channel 2 (AD 2)
D1113* - Average value of 20EX2/SX2 analog input channel 3 (AD 3)

D1114* - Enable/disable 20EX2/SX2 AD channels (0: enable (default) / 1: disable)
D1115* - 20EX2/SX2 analog input/output mode setting

D1116* - Output value of analog output channel 0 (DA 0) of EX2/SX2
D1117* - Output value of analog output channel 1 (DA 0) of 20EX2/SX2

И еще вопрос - по идее получается можно прямо с панели обращаться к регистру - т.е., например, выводить на экран со входа/задавать значение на выход?

И еще вопрос 2 - как параметризовать d1115 через mov?
Последний раз редактировалось Vygor 11 дек 2018, 13:28, всего редактировалось 1 раз.

pkl
Сообщения: 1468
Зарегистрирован: 23 ноя 2010, 10:08

Re: Работа с аналоговыми входами/выходами на TP70-IO

Сообщение pkl »

http://www.deltaww.com/Products/PluginW ... 1&hl=en-US на 69 странице.
И еще вопрос - по идее получается можно прямо с панели обращаться к регистру - т.е., например, выводить на экран со входа/задавать значение на выход?
Да можно.

Vygor
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 10 дек 2018, 18:12

Re: Работа с аналоговыми входами/выходами на TP70-IO

Сообщение Vygor »

pkl писал(а):http://www.deltaww.com/Products/PluginW ... 1&hl=en-US на 69 странице.
И еще вопрос - по идее получается можно прямо с панели обращаться к регистру - т.е., например, выводить на экран со входа/задавать значение на выход?
Да можно.
большое, человеческое, спасибо

по d1115 ответ также найден

bayk
Сообщения: 887
Зарегистрирован: 30 май 2015, 21:20

Re: Работа с аналоговыми входами/выходами на TP70-IO

Сообщение bayk »

В русской инструкции к этим панелям на сайте стоика в самом конце есть описание ai/ao.
Вы только не пугайтесь, но в тп70 ядро далеко не ss2. Там ещё в половину меньше шагов и ещё больше сложных инструкций недоступно.
Обязательно заземляйте соответствующий Контакт в разъёме питания. Ещё будете готовы, что эта панель наглухо отваливается с онлайна при любом срабатывании ее собственного реле, если оно коммутирует 220в. Да и вообще все время отваливается. Ещё не пугайтесь в первых 10 или чуть больше регистрах сидят часы реального времени. Я долго думал, не сошел ли я с ума. Пока случайно не наткнулся на секундный счёт.
Вердикт- панель прикольная, но неистово косячная!

pkl
Сообщения: 1468
Зарегистрирован: 23 ноя 2010, 10:08

Re: Работа с аналоговыми входами/выходами на TP70-IO

Сообщение pkl »

Ещё не пугайтесь в первых 10 или чуть больше регистрах сидят часы реального времени
Не пугайте заранее. Адрес хранения данных времени в ПЛК можете назначить любой, или не назначать вовсе.

bayk
Сообщения: 887
Зарегистрирован: 30 май 2015, 21:20

Re: Работа с аналоговыми входами/выходами на TP70-IO

Сообщение bayk »

я его не задавал. тем более не раз ее перешивал, включая аварийные перепрошивки.
Но онлайн реально нестабильный. отладка ПО просто мучение

pkl
Сообщения: 1468
Зарегистрирован: 23 ноя 2010, 10:08

Re: Работа с аналоговыми входами/выходами на TP70-IO

Сообщение pkl »

Снимок.PNG
Снимок.PNG (15.2 КБ) 1622 просмотра
Если галка не стоит в чек боксе , то никакие регистры ПЛК по дату и время задействованы не будут. Ищите в настройках вашей программы косяк.
Онлайн зависит от многих факторов, в том числе и от ПК и переходника USB-COM.

bayk
Сообщения: 887
Зарегистрирован: 30 май 2015, 21:20

Re: Работа с аналоговыми входами/выходами на TP70-IO

Сообщение bayk »

Никакого переходника usb-com там нет. Панель подключается через прямое usb подключение, которое то и отваливается по любому поводу

Ответить