Не сохраняется журнал соб-й после замены DOP-AE57 на DOP107

treet
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 26 ноя 2018, 12:00

Не сохраняется журнал соб-й после замены DOP-AE57 на DOP107

Сообщение treet »

Приветствую, товарищи!
С панелями оператора и продукцией Delta столкнулся впервые, поэтому предметно не на все вопросы смогу ответить.
Суть проблемы: после замены HMI на панели отображается только последнее событие аварии (и, соответственно, причина).
На дисплее при аварийном останове агрегата экран меняется на описание ошибки, но предыдущие посмотреть невозможно.

Предыстория такова.
Агрегат - печь подогрева нефти. Стояла панель DOP-AE57CSTD. У неё отказал тачскрин, поэтому приняли решение её заменить. Меня пригласили для выполнения этой операции. Правда, "-...и поставить точно такую же" оказалось не совсем верным.
Новая панель - DOP-107WV.
К моему удивлению, проект из старой панели успешно был подхвачен новой. Все манипуляции проводились через ПК (ноут), с обеими панелями, по USB.

Но в процессе эксплуатации стали поступать жалобы, что не сохраняется журнал аварий. Отображает только текущую. Хотя эксплуатанты утверждают, что раньше такая возможность была.

Проекта, крутящегося в самом контроллере не имею, соответственно карту регистров посмотреть не могу. (Если не изменяет память, ПЛК DVP.)

Подскажите, пожалуйста, как вернуть (или сделать по-новой) возможность архивирования и просмотра аварийных событий?
Вложения
Скрины настроек проекта.zip
(263.84 КБ) 146 скачиваний

tvent
Сообщения: 1019
Зарегистрирован: 11 янв 2011, 17:02

Re: Не сохраняется журнал соб-й после замены DOP-AE57 на DOP

Сообщение tvent »

Первый скрин ваших параметров. Напротив Alarm, в колонке NON-VOLATIL выберите YES.
По умолчанию в энергонезависимой памяти панели будет создана область в 500 записей.

treet
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 26 ноя 2018, 12:00

Re: Не сохраняется журнал соб-й после замены DOP-AE57 на DOP

Сообщение treet »

Понял. Спасибо огромное!
На практике проверить получится только завтра, по результатам и отпишусь.

Вытекающий вопрос: возможно ли увеличить область в более, чем 500 записей?
По спецификации у панели встроенной памяти на 512 МБ. Рецептов никаких не хранится в ней. Соответственно, других задач она не выполняет. (Кроме имеющегося проекта размером в 145 кБ)

tvent
Сообщения: 1019
Зарегистрирован: 11 янв 2011, 17:02

Re: Не сохраняется журнал соб-й после замены DOP-AE57 на DOP

Сообщение tvent »

treet писал(а): Вытекающий вопрос: возможно ли увеличить область в более, чем 500 записей?
Можно. Tools->Alarm settings->Properties->max records
500 записей, ИМХО, достаточно. Они будут обновляться по кругу.

treet
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 26 ноя 2018, 12:00

Re: Не сохраняется журнал соб-й после замены DOP-AE57 на DOP

Сообщение treet »

Понял. Подправил в текущем проекте.
Ещё раз большое спасибо за ответы!

treet
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 26 ноя 2018, 12:00

Re: Не сохраняется журнал соб-й после замены DOP-AE57 на DOP

Сообщение treet »

Увы, данная настройка ничего не дала.
Насколько понял, сам проект сделан так, что в панель берётся значение последней аварии из самого ПЛК. В нём же под это есть только 1 ячейка.
Её-то панель и отображает.
Но если бы список ошибок был прописан в проекте панели - журнал бы сохранялся.

Спасибо за отклик!

tvent
Сообщения: 1019
Зарегистрирован: 11 янв 2011, 17:02

Re: Не сохраняется журнал соб-й после замены DOP-AE57 на DOP

Сообщение tvent »

Для фиксации ошибок (Alarm) на экране нужно создать Alarm History Table.
Детальное описание работы c Алармами в DOPSoft 4.x дано здесь http://www.deltronics.ru/images/manual/ ... ctions.pdf

treet
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 26 ноя 2018, 12:00

Re: Не сохраняется журнал соб-й после замены DOP-AE57 на DOP

Сообщение treet »

Да, так и понял, что события, чтоб сохранялись в панели, и должны быть изначально в ней прописаны.
В данном же случае прописаны только текстовые расшифровки кодов ошибок, которые прописаны в проекте ПЛК.
На скринах отметил цепочку, где проект панели обращается к конкретной ячейке памяти ПЛК, откуда и берёт значение события. Далее просто уже идёт сопоставление считанного когда с соответствующим сообщением об ошибке.
Таким образом, в текущем виде толку нет пытаться сохранять журнал событий. Хотя в проекте панели есть 2 экрана журнала событий, в которых и записаны возможные ошибки.
Но возникает другая: если расшифровку событий подставить в таблицу Алармов - может и получиться требуемое? (Отделаться "малой кровью".)

На 5-м скрине отметил события, которые наиболее часто видят, погасание горелки печи. Причём, из рассказа эксплуатанта, даже если ошибка произошла из-за датчика давления воздуха - всё равно видят итог - погасание горелки.
Пришёл к выводу, что без проекта из ПЛК дальше огород городить смысла мало.
Вложения
Screenshots_HMI.zip
(371.21 КБ) 133 скачивания

tvent
Сообщения: 1019
Зарегистрирован: 11 янв 2011, 17:02

Re: Не сохраняется журнал соб-й после замены DOP-AE57 на DOP

Сообщение tvent »

Из того, что я увидел.
1. Адрес регистра ошибок не определен в Properties.
2. Настроек журнала событий ( Hystory Buffer Setup) вообще не увидел.
ИМХО, легче написать программу заново, чем править чужую. Особенно искать и править чужие макросы для панели.((((

treet
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 26 ноя 2018, 12:00

Re: Не сохраняется журнал соб-й после замены DOP-AE57 на DOP

Сообщение treet »

Что-то не догадался сразу и его скрин приложить. Но там девственная чистота.
Тоже пришёл к выводу, что было бы проще написать заново. Или хотя бы имея проект из ПЛК, чтобы видеть полную картину.
К слову, ПЛК - Koyo, модель DL260.
Вложения
History_Buffer.zip
(90.44 КБ) 112 скачиваний

Ответить