Проблема с TP04G-BL-C

Ответить
Nikita
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 23 сен 2016, 12:56

Проблема с TP04G-BL-C

Сообщение Nikita »

Есть панель TP04G-BL-C v1.03A0 На ней была записана наработка проекта, после реализовывать его передумали. Панель я убрал в коробочку и пролежала она так у меня около года.
Тут возникла в ней необходимость записал на нее проект подключил к DVP-EX2 индикатор обмена моргает а панель показывает таймаут.
Проверил, перезалил но не помогает. При этом все работало на тестовой панели.
Проверял этот проект еще на одной панели все работает.
Прослушка панельки выдает

Код: Выделить всё

01 04 11 3C 00 01 75 12 01 04 11 3C 00 01 
75 12 01 04 11 3C 00 01 75 12 01 04 11 3C 00 01 
75 12 01 04 11 3C 00 01 75 12 01 04 11 3C 00 01 
75 12 01 04 11 3C 00 01 75 12 01 04 11 3C 00 01 
75 12 01 04 11 3C 00 01 75 12 01 04 11 3C 00 01 
75 12 01 04 11 3C 00 01 75 12 01 04 11 3C 00 01 
75 12 01 04 11 3C 00 01 75 12 01 04 11 3C 00 01 
75 12 01 04 11 3C 00 01 75 12 01 04 11 3C 00 01
…
При этом на рабочей:

Код: Выделить всё

3A 30 31 30 33 31 31 42 43 30 30 30 31 32 
45 0D 0A 3A 30 31 30 33 31 31 42 43 30 30 30 31 
32 45 0D 0A 3A 30 31 30 33 31 31 42 43 30 30 30 
31 32 45 0D 0A 3A 30 31 30 33 31 31 42 43 30 30 
30 31 32 45 0D 0A 3A 30 31 30 33 31 31 42 43 30 
30 30 31 32 45 0D 0A 3A 30 31 30 33 31 31 42 43 
30 30 30 31 32 45 0D 0A 3A 30 31 30 33 31 31 42 
43 30 30 30 31 32 45 0D 0A 3A 30 31 30 33 31 31 
42 43 30 30 30 31 32 45 0D 0A 3A 30 31 30 33 31 
31 42 43 30 30 30 31 32 45 0D 0A 3A 30 31 30 33 
31 31 42 43 30 30 30 31 32 45 0D 0A 3A 30 31 30 
33 31 31 42 43 30 30 30 31 32 45 0D 0A 3A 30 31 
30 33 31 31 42 43 30 30 30 31 32 45 0D 0A 3A 30 
31 30 33 31 31 42 43 30 30 30 31 32 45 0D 0A 3A 
30 31 30 33 31 31 42 43 30 30 30 31 32 45 0D 0A
… 
Может кто то подсказать что панели нужно, что она пытается опросить? А лучше как ее сбросить?
Никаких гарантий уже естественно нет.
Спасибо.

tvent
Сообщения: 1019
Зарегистрирован: 11 янв 2011, 17:02

Re: Проблема с TP04G-BL-C

Сообщение tvent »

Проверьте настройки протокола обмена.
На первой протокол Modbus RTU, а на рабочей - Modbus ASCII.

Nikita
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 23 сен 2016, 12:56

Re: Проблема с TP04G-BL-C

Сообщение Nikita »

Создаю новый проект Выбираю Delta Modbus ASCII, задаю на поле одну переменную с адресов 1000
получаю:

Код: Выделить всё

01 04 10 00 00 01 35 0A 01 04 10 
00 00 01 35 0A 01 04 10 00 00 01 35 0A 01 04 10 
00 00 01 35 0A 01 04 10 00 00 01 35 0A 01 04 10 
00 00 01 35 0A 01 04 10 00 00 01 35 0A 01 04 10 
00 00 01 35 0A 01 04 10 00 00 01 35 0A 01 04 10 
00 00 01 35 0A 01 04 10 00 00 01 35 0A 01 04 10
… [code]
Выходить что панель все равно работает по RTU.
То есть я не могу теперь ее перевести в ASCII. Как быть и что делать?

tvent
Сообщения: 1019
Зарегистрирован: 11 янв 2011, 17:02

Re: Проблема с TP04G-BL-C

Сообщение tvent »

Nikita писал(а): Выходить что панель все равно работает по RTU.
То есть я не могу теперь ее перевести в ASCII. Как быть и что делать?
Насколько помню у аналогичной панели два COM-порта: сом1 - rs232 (Modbus ASCII), com2 - rs485 (RTU). Протоколы у портов менять нельзя, можно менять только параметры - скорость, паритет, длину, стопы.
Попробуйте настроить у панели com1 и подключить к нему PLC .

Nikita
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 23 сен 2016, 12:56

Re: Проблема с TP04G-BL-C

Сообщение Nikita »

tvent писал(а):
Nikita писал(а): Выходить что панель все равно работает по RTU.
То есть я не могу теперь ее перевести в ASCII. Как быть и что делать?
Насколько помню у аналогичной панели два COM-порта: сом1 - rs232 (Modbus ASCII), com2 - rs485 (RTU). Протоколы у портов менять нельзя, можно менять только параметры - скорость, паритет, длину, стопы.
Попробуйте настроить у панели com1 и подключить к нему PLC .
Два порта у версии 2, а у моей один порт.
попробуй заработает ли она по RTU.

Ответить