Панель ELHART 4.3" + DVP-12SE(позже +VFD-EL)
Панель ELHART 4.3" + DVP-12SE(позже +VFD-EL)
Всем доброго.
Есть задача связать панель оператора ELHART c DVP-12SE. Никак не могу наладить связь по RS-485.
При нажатии на кнопку на панели, должен инвертироваться маркер М5 на дельте.
Есть задача связать панель оператора ELHART c DVP-12SE. Никак не могу наладить связь по RS-485.
При нажатии на кнопку на панели, должен инвертироваться маркер М5 на дельте.
Re: Панель ELHART 4.3" + DVP-12SE(позже +VFD-EL)
Но, показывает вот это:
Прошу помощи в решении данной задачи.
Прошу помощи в решении данной задачи.
Re: Панель ELHART 4.3" + DVP-12SE(позже +VFD-EL)
P.S. Прошу прощения за размеры фото. Заметил только после отправки...
Re: Панель ELHART 4.3" + DVP-12SE(позже +VFD-EL)
Пытаться достучаться до контроллера по широковещательному (нулевому) адресу устройства (Station Address, Station No.), в то время как у него назначен первый - это мощно, это от души!
__________________________
Помощь - понятие растяжимое, всяк трактует его в меру своего эгоизма...
Помощь - понятие растяжимое, всяк трактует его в меру своего эгоизма...
Re: Панель ELHART 4.3" + DVP-12SE(позже +VFD-EL)
ОЙ...
щас попробую...
щас попробую...
Re: Панель ELHART 4.3" + DVP-12SE(позже +VFD-EL)
Пока не получается. Менял адреса и так и сяк...
Может я в плк что-то не дописываю? Делаю только настройку сом2 и опрос маркера м5, куда с панели должен приходить сигнал.
Пишу с телефона, прикрепить фотки настроек портов не получается.
Может я в плк что-то не дописываю? Делаю только настройку сом2 и опрос маркера м5, куда с панели должен приходить сигнал.
Пишу с телефона, прикрепить фотки настроек портов не получается.
Re: Панель ELHART 4.3" + DVP-12SE(позже +VFD-EL)
Вот незадача, а у нас штатный экстрасенс в декрете...Тима писал(а):Пишу с телефона, прикрепить фотки настроек портов не получается.
Будем ждать или Вас, или экстрасенса.
Пока могу предложить не устанавливать 8-битный формат для режима ASCII, это бессмысленно и не поддерживается многими панелями. Если уж ASCII, то ставим 7 бит на знак.
__________________________
Помощь - понятие растяжимое, всяк трактует его в меру своего эгоизма...
Помощь - понятие растяжимое, всяк трактует его в меру своего эгоизма...
Re: Панель ELHART 4.3" + DVP-12SE(позже +VFD-EL)
LDP M1002 никогда не сработает, используйте LD M1002
Почему для начала не попытались соединится на настройках по умолчанию, 9600 7, E,1 адрес 1
Если менять настройки порта, то только скорость.
Почему для начала не попытались соединится на настройках по умолчанию, 9600 7, E,1 адрес 1
Если менять настройки порта, то только скорость.
Re: Панель ELHART 4.3" + DVP-12SE(позже +VFD-EL)
Спасибо. заработало .Олег писал(а):LDP M1002 никогда не сработает, используйте LD M1002
Почему для начала не попытались соединится на настройках по умолчанию, 9600 7, E,1 адрес 1
Если менять настройки порта, то только скорость.
Еще вопросик: в плк с панели приходят настройки, а по этим настройкам плк должен управлять частотником. Частотник можно сажать на этот же порт плк или надо задействовать сом3?
Re: Панель ELHART 4.3" + DVP-12SE(позже +VFD-EL)
Раз у Вас мастером на этом порту панель, а управлять частотником Вы хотите с ПЛК, то Вам придется брать другой порт, на котором мастером назначать уже ПЛК.
Или ставьте панель слейвом - это значительно усложнит программу в ПЛК, но позволит сэкономить порт для другой сети, если надо.
Или ставьте панель слейвом - это значительно усложнит программу в ПЛК, но позволит сэкономить порт для другой сети, если надо.
__________________________
Помощь - понятие растяжимое, всяк трактует его в меру своего эгоизма...
Помощь - понятие растяжимое, всяк трактует его в меру своего эгоизма...