Симуляция DOP-B

Модератор: AND

Симуляция DOP-B

Сообщение Xenonci » 08 май 2018, 16:34

Добрый день
Ограничена ли по времени симуляция панели delta dop-b? Возникла мысль запустить бесконечную симуляцию на пром-панели вместо СКАДА.
Попробовал Master -скада и Trace -mode - обе глюкавые (не знаю как в платных версиях) - не понравилось.
Также - работает ли симуляция по USB ? (по Ethernet - точно нет). Просто под рукой только DVP SS2 - не на чем проверить. Будет стоять SE.
Xenonci
 
Сообщений: 139
Зарегистрирован: 28 июн 2013, 21:02
Откуда: Липецк

Re: Симуляция DOP-B

Сообщение pkl » 08 май 2018, 19:08

Я пробовал на станке, когда панель вышла из строя. Ограничений не заметил. Через СОМ порт SS2.
pkl
 
Сообщений: 810
Зарегистрирован: 23 ноя 2010, 11:08

Re: Симуляция DOP-B

Сообщение bayk » 09 май 2018, 12:18

Ну такое решение только как костыли для себя. "В люди" такое стыдно выдавать.
bayk
 
Сообщений: 181
Зарегистрирован: 30 май 2015, 22:20

Re: Симуляция DOP-B

Сообщение Xenonci » 09 май 2018, 20:25

Не на продажу :) Очередная рацуха для собственного облегчения труда. По mini usb завтра попробую - пришел SE - по идее он же создает виртуальный COM порт.
Xenonci
 
Сообщений: 139
Зарегистрирован: 28 июн 2013, 21:02
Откуда: Липецк

Re: Симуляция DOP-B

Сообщение Xenonci » 14 май 2018, 14:34

Запустить симуляцию через виртуальный COM (USB) удалось. Связь есть но неустойчивая - выскакивает Communication Error 10. Параметры связи по умолчанию 9600, 7, e, 1 и в контроллере и в симуляторе и в настройках порта компа. Что может быть?
Xenonci
 
Сообщений: 139
Зарегистрирован: 28 июн 2013, 21:02
Откуда: Липецк

Re: Симуляция DOP-B

Сообщение bayk » 16 май 2018, 09:53

Может попробовать через сторонний usb-rs485? Тут уже все зависит от драйверов usb
bayk
 
Сообщений: 181
Зарегистрирован: 30 май 2015, 22:20

Re: Симуляция DOP-B

Сообщение Xenonci » 16 май 2018, 22:25

Да - похоже придется - хотел делать на SE для корректировки программы по удаленке. Но вижу что SS2 будет удобнее - соединить можно c панелью по RS232.
Xenonci
 
Сообщений: 139
Зарегистрирован: 28 июн 2013, 21:02
Откуда: Липецк

Re: Симуляция DOP-B

Сообщение bayk » 18 май 2018, 22:51

Если нужна прошивка по удалёнке, то можно в Китае купить преобразователь ethernet - rs232, 485. Я на пробу брал без корпуса за 1500, так все шьётся прекрасно (delta есессно)
bayk
 
Сообщений: 181
Зарегистрирован: 30 май 2015, 22:20

Re: Симуляция DOP-B

Сообщение Xenonci » 07 июн 2018, 20:34

Communication error 10 оказался не связан с COM или USB - ошибка в самом проекте - обращался к биту ячейки D в Multistate indicator как D100.0, причем Dop-soft и его компилятор это позволяют, а при коннекте вылетает ошибка.
Брал китайский преобразователь Ethernet -MPI для Siemensa. Все хорошо - но в настройках Ethernet нет Gateway (основной шлюз) - не смог его применить, т.к нужен был опрос подсети (другой Vlan). У вашего преобразователя есть настройка gateway?
Xenonci
 
Сообщений: 139
Зарегистрирован: 28 июн 2013, 21:02
Откуда: Липецк

Re: Симуляция DOP-B

Сообщение bayk » 08 июн 2018, 02:09

Сейчас не помню, но по моему была. Я его поковырял полгода назад, поимел опыт и отложил до случая.
bayk
 
Сообщений: 181
Зарегистрирован: 30 май 2015, 22:20


Вернуться в Панели оператора

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1