Обмен данными между двумя AS228 по Ethernet

Alekmaker
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 26 фев 2019, 06:31

Обмен данными между двумя AS228 по Ethernet

Сообщение Alekmaker »

Проект разросся и стало не хватать быстродействующих входов/выходов на AS228T. Добавить надо второй. Как организовать:
1. Ввод данных с одной HMI (DOP107WV -Ethernet) сразу в два контроллера ( например размер заготовки и т.п.)
2. Обмен данными регистров и реле между контроллерами.
Где об этом можно почитать? Хоть в каком разделе? А еще лучше наглядный пример...

Andy_V
Сообщения: 205
Зарегистрирован: 19 окт 2011, 17:21

Re: Обмен данными между двумя AS228 по Ethernet

Сообщение Andy_V »

Alekmaker писал(а):
08 янв 2023, 11:14
1. Ввод данных с одной HMI (DOP107WV -Ethernet) сразу в два контроллера ( например размер заготовки и т.п.)
В панели добавляете 2-ой обмен со втором контроллером и вводите его IP-адрес. В итоге получите при вставке, например кнопки, выбор к какому ПЛК будет адресация.
Alekmaker писал(а):
08 янв 2023, 11:14
2. Обмен данными регистров и реле между контроллерами.
Где об этом можно почитать? Хоть в каком разделе? А еще лучше наглядный пример...
В дереве выбираете HWCONFIG и там ищете обмен по Ethernet. Там достаточно все интуитивно, разобраться можно. Единственное надо определиться будет ли это обмен по Ethernet (Modbus TCP) или можно сделать и по Ethernet/IP. Второй вариант пошустрее будет при обмене.

Alekmaker
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 26 фев 2019, 06:31

Re: Обмен данными между двумя AS228 по Ethernet

Сообщение Alekmaker »

В панели добавляете 2-ой обмен со втором контроллером и вводите его IP-адрес. В итоге получите при вставке, например кнопки, выбор к какому ПЛК будет адресация
Тут вроде понял, добавил, появился второй адрес. А вот если один параметр надо сразу записать и в тот и в тот контроллер, тогда как?

pkl
Сообщения: 1468
Зарегистрирован: 23 ноя 2010, 10:08

Re: Обмен данными между двумя AS228 по Ethernet

Сообщение pkl »

Макросом можно. После ввода значения в регистр панели вызывается макрос, в котором отправляете это значение поочередно в оба ПЛК.

Andy_V
Сообщения: 205
Зарегистрирован: 19 окт 2011, 17:21

Re: Обмен данными между двумя AS228 по Ethernet

Сообщение Andy_V »

pkl писал(а):
09 янв 2023, 20:01
Макросом можно. После ввода значения в регистр панели вызывается макрос, в котором отправляете это значение поочередно в оба ПЛК.
А еще вроде мульти-кнопка есть, при нажатии можно назначить несколько функций. Возможно и там можно это реализавать.

Alekmaker
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 26 фев 2019, 06:31

Re: Обмен данными между двумя AS228 по Ethernet

Сообщение Alekmaker »

Все вроде прописал в HWCJNFIG а данные не передаются никак, что я не так делаю?
2023-02-05_16-53-56.png
2023-02-05_16-53-56.png (63.64 КБ) 512 просмотров
2023-02-05_16-50-52.png
2023-02-05_16-50-52.png (410.5 КБ) 512 просмотров

Alekmaker
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 26 фев 2019, 06:31

Re: Обмен данными между двумя AS228 по Ethernet

Сообщение Alekmaker »

P.S Ведущий контроллер на адресе 192.168.1.5 ведомый 192.168.1.7 ....

Nomad
Сообщения: 116
Зарегистрирован: 23 янв 2012, 16:38

Re: Обмен данными между двумя AS228 по Ethernet

Сообщение Nomad »

Выставлено программное управление, нужно включать SM1167.
Либо ставьте PLC Run или Always Enabled (у меня просто английская версия, но я думаю понятно)
Вложения
2023-02-05_17-32-51.png
2023-02-05_17-32-51.png (77.99 КБ) 508 просмотров
2023-02-05_17-30-11.png
2023-02-05_17-30-11.png (9.7 КБ) 508 просмотров

Alekmaker
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 26 фев 2019, 06:31

Re: Обмен данными между двумя AS228 по Ethernet

Сообщение Alekmaker »

SM1167 включил на обоих контроллерах, в HWCONFIG поставил "всегда включено". Эти настройки я же делаю только на "ведущем" контроллере?
Что-то изменений никаких - обмена данными нет...

Alekmaker
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 26 фев 2019, 06:31

Re: Обмен данными между двумя AS228 по Ethernet

Сообщение Alekmaker »

Изображение ведомый вроде рапортует, что все получено, правильно я понимаю?
Вложения
2023-02-06_11-18-53.png
2023-02-06_11-18-53.png (59.48 КБ) 488 просмотров

Ответить