Настройка блока измерения температуры DVP04PT-H2

EvgenK
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 14 дек 2022, 10:30

Настройка блока измерения температуры DVP04PT-H2

Сообщение EvgenK »

Добрый день!
Прошу помощи в настройке блока измерения температуры DVP04PT-H2.
Имеется некое оборудование (медицинский плазменный стерилизатор), работающее под управлением ПЛК DVP-48EH. К ПЛК подключены 3 дополнительных модуля: модуль аналоговых входов 04AD и 2 модуля измерения температуры 04PT(DVP04PT). Один модуль 04PT перестал работать, заменили на аналогичный с алиэкспресс, и теперь канал температуры с этого модуля неверно отображает температуру.
В мануале к DVP04PT-H2 указано, что можно подключится отдельно к этому блоку по RS-485 и ISPSoft, задать тип датчика температуры, с которым он работает. Подключили с помощью ISPSoft, мониторить параметры с блока 04PT получается, а как их редактировать не понятно.
Может кто подскажет, как можно настроить блок 04PT?

pkl
Сообщения: 1468
Зарегистрирован: 23 ноя 2010, 10:08

Re: Настройка блока измерения температуры DVP04PT-H2

Сообщение pkl »

Пишите подробнее, как мониторите параметры?. Обычно первичные настройки таких блоков производятся в программе ПЛК. Как правило при включении питания в блок записываются основные настройки. Пишите подробнее как подключились к блоку, желательно со скринами.

bayk
Сообщения: 887
Зарегистрирован: 30 май 2015, 21:20

Re: Настройка блока измерения температуры DVP04PT-H2

Сообщение bayk »

Если заводское оборудование, то делать хорошо производит4льникак не может. Он должен привязать заказчика к себе. Потому не исключаю, что настройки просто были прописаны ручками и сохранены в энергонезависимую память блока.

EvgenK
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 14 дек 2022, 10:30

Re: Настройка блока измерения температуры DVP04PT-H2

Сообщение EvgenK »

pkl писал(а):
14 дек 2022, 16:45
Пишите подробнее, как мониторите параметры?. Обычно первичные настройки таких блоков производятся в программе ПЛК. Как правило при включении питания в блок записываются основные настройки. Пишите подробнее как подключились к блоку, желательно со скринами.
Подключился к 04pt-h2 с помощью переходника MOXA по rs-485, программой ISPSoft. Там есть кнопка Extension Module Monitor, вот через нее удается считать параметры CR# блока 04pt-h2:
04PT-Н2 old_1.jpg
04PT-Н2 old_1.jpg (114.38 КБ) 466 просмотров
Это параметры старого 04PT-H2, у нового модуля температуры параметр CR#1 - 255. Вот и его нужно сменить на 0 (0 - настройки на датчик температуры P100).

EvgenK
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 14 дек 2022, 10:30

Re: Настройка блока измерения температуры DVP04PT-H2

Сообщение EvgenK »

Так же в ISPSoft мастер настройки внешних модулей, и с помощью него пишется даже какая то программа, но этот код не записывается непосредственно в 04PT-H2, выдает ошибку, что данная операция не поддерживается (это мой субъективный перевод):
IPSSoft1.jpg
IPSSoft1.jpg (405.16 КБ) 465 просмотров
Может эту программу нужно записывать непосредственно в ПЛК? Тогда как быть со штатной программой которая уже есть в ПЛК?
Или как вариант, программу с ПЛК сохранить, потом залить программу для настройки 04PT-H2, потом вернуть штатную программу. Как то очень рискованно...

pkl
Сообщения: 1468
Зарегистрирован: 23 ноя 2010, 10:08

Re: Настройка блока измерения температуры DVP04PT-H2

Сообщение pkl »

EvgenK писал(а):
15 дек 2022, 07:19
Подключился к 04pt-h2 с помощью переходника MOXA по rs-485, программой ISPSoft. Там есть кнопка Extension Module Monitor, вот через нее удается считать параметры CR# блока 04pt-h2:
Через Setup пробуйте. Этим вы непосредственно в модуль запишете настройки. И перед этим необходимо разобраться с параметрами этого регистра.
Второй вариант не для вас.
EvgenK писал(а):
15 дек 2022, 07:30
Так же в ISPSoft мастер настройки внешних модулей, и с помощью него пишется даже какая то программа, но этот код не записывается непосредственно в 04PT-H2, выдает ошибку, что данная операция не поддерживается (это мой субъективный перевод):
IPSSoft1.jpg
Может эту программу нужно записывать непосредственно в ПЛК? Тогда как быть со штатной программой которая уже есть в ПЛК?
Или как вариант, программу с ПЛК сохранить, потом залить программу для настройки 04PT-H2, потом вернуть штатную программу. Как то очень рискованно...
Это Wizard ( помощник ) при создании новой программы .

EvgenK
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 14 дек 2022, 10:30

Re: Настройка блока измерения температуры DVP04PT-H2

Сообщение EvgenK »

pkl писал(а):
15 дек 2022, 07:57
Через Setup пробуйте. Этим вы непосредственно в модуль запишете настройки. И перед этим необходимо разобраться с параметрами этого регистра.
Если Вы про кнопку Setup в Extension Module Monitor, то это кнопка для настройки параметров связи:
3.jpg
3.jpg (235.98 КБ) 443 просмотра

pkl
Сообщения: 1468
Зарегистрирован: 23 ноя 2010, 10:08

Re: Настройка блока измерения температуры DVP04PT-H2

Сообщение pkl »

Ну как вариант тогда какой нибудь программой, которая умеет писать в модбас устройство записать в этот регистр нужное значение.
Главное, что бы при последующем включении эти данные остались.

EvgenK
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 14 дек 2022, 10:30

Re: Настройка блока измерения температуры DVP04PT-H2

Сообщение EvgenK »

При попытке считать данные с самого модуля температуры 04PT-H2 выдат ошибку:
CommunicationError.jpg
CommunicationError.jpg (70.07 КБ) 442 просмотра
Так же ничего не дает записать через кнопку "Download to PLC".
Видимо все же настраивается блок непосредственно из программы ПЛК.

pkl
Сообщения: 1468
Зарегистрирован: 23 ноя 2010, 10:08

Re: Настройка блока измерения температуры DVP04PT-H2

Сообщение pkl »

попробуйте отключить и повторно включить питание ПЛК. Обычно настройки делаются при пуске программы.

Ответить