PLC LINK долго инициализируется - РЕШЕНО.

Ответить
ivan bratanov
Сообщения: 181
Зарегистрирован: 31 авг 2019, 13:12

PLC LINK долго инициализируется - РЕШЕНО.

Сообщение ivan bratanov »

Здравствуйте, всем привет! В моем текущем проекте используется ПЛК DVP12SA211R, который управляет тремя приводами INVT GD20 и одним приводом GD200 через RS-485 (MODBUS RTU, 8N2, 57600BPS). Кабель FTP cat 5, 4x2x24AWG. На каждом конце линии имеется резистор 120 Ом. Особенность в том, что четвертый регулятор вынесен на 100 метров от контроллера в отдельную панель. Все работает как надо, есть только одна деталь - для начала коммуникации контроллера с регуляторами требуется около 30 секунд после установки М1350 в ON. А поскольку параметр «Тайм-аут связи» всех частотников установлен на 5 секунд, все частотники выдают ошибку CE (Communication Error) и должны быть сброшены ПЛК после установления связи. Мне интересно, что может быть причиной этого?

Спасибо!
Последний раз редактировалось ivan bratanov 13 ноя 2022, 20:07, всего редактировалось 1 раз.

ivan bratanov
Сообщения: 181
Зарегистрирован: 31 авг 2019, 13:12

Re: PLC LINK долго инициализируется.

Сообщение ivan bratanov »

Сегодня все стало хуже. Я использую 1-й вариант PLC LINK - M1353/M1356=OFF. CОМ2 на контроллере имеет адрес 1, инверторы имеют адреса от 2 до 5 включительно соответственно. Я установил адрес первого частотника с адресом 2 в D1399. После запуска PLC LINK видны только 3 частотники, всегда тот, у которого наименьший адрес (2), не отвечает. Поменял адреса, тот что с адресом 2 становится адресом 3 и наоборот, опять тот что с адресом 2 не видно (значит проблема не в частотниках).

Затем я попробовал другую опцию PLC LINK - M1353/M1356=ON. Я выставил адреса со 2 по 5 в D1900-D1903. В данном случае видны только 2 регулятора (с адресами 3 и 4).

bayk
Сообщения: 887
Зарегистрирован: 30 май 2015, 21:20

Re: PLC LINK долго инициализируется.

Сообщение bayk »

Ну сколько вам надо параметров читать/писать? Может проще ручками сделать??

ivan bratanov
Сообщения: 181
Зарегистрирован: 31 авг 2019, 13:12

Re: PLC LINK долго инициализируется.

Сообщение ivan bratanov »

Позже я узнал, в чем была проблема. При включении основного питания PLC LINK начинает поиск устройств сразу же при первом сканировании программы. Дело в том, что инициализация регуляторов занимает немного больше времени. Отсюда и неспособность увидеть 1 регулятор. Поэтому я поставил в программе М1350 активироваться через 5 секунд после запуска и (LD M1000+TMR T0 K50+LD T0+SET M1350). Теперь все в порядке.

P.S. - Кстати, время, необходимое для обнаружения всех устройств, осталось прежним, но теперь они все обнаруживаются.

ivan bratanov
Сообщения: 181
Зарегистрирован: 31 авг 2019, 13:12

Re: PLC LINK долго инициализируется.

Сообщение ivan bratanov »

bayk писал(а):
13 ноя 2022, 15:49
Ну сколько вам надо параметров читать/писать? Может проще ручками сделать??
Необходимо постоянно менять частоту всех регуляторов. Если управление осуществляется через внешние терминалы, изменение частоты будет очень медленным и неудобным (особенно на удаленном регуляторе).

bayk
Сообщения: 887
Зарегистрирован: 30 май 2015, 21:20

Re: PLC LINK долго инициализируется - РЕШЕНО.

Сообщение bayk »

Под ручками я имел в виду сделать обычный обмен по модбас без плс линк

Ответить