DVP14SS211T импульсный выход

Ответить
Vildan
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 11 авг 2022, 21:51

DVP14SS211T импульсный выход

Сообщение Vildan »

Добрый день!

На контроллере реализовано управление 2-я ШД через драйвер, используется блок PLSV и выхода Y0,Y1 и Y2,Y3. Появилась необходимость добавить еще один ШД с драйвером, подключил к Y4,Y5 также через PLSV, при загрузке в контроллер выдает ошибку. По документации Y4, Y5 может работать на частоте 1 кГц, этого достаточно для управления ШД. Какой программный блок можно применить для данной задачи?

Или как можно оптимизировать выхода, с учетом того что направление вращения одинаковое и можно использовать 1 выход как сигнал направления на все 3 ШД? Пробовал через PLSV импульсы задавать на выхода Y0,1,2, направление на Y3, тоже появляется ошибка при загрузке в контроллер. Подскажите пожалуйста может есть другой функциональный блок, который позволяет отдельно задавать импульсы, по входному сигналу уставки частоты. А направление вращение задавать отдельно.

AlexandrGr
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 22 апр 2022, 09:00

Re: DVP14SS211T импульсный выход

Сообщение AlexandrGr »

Используйте DPLSY(Y0-Y3). Направление задавайте другими выходами.

Vildan
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 11 авг 2022, 21:51

Re: DVP14SS211T импульсный выход

Сообщение Vildan »

Благодарю! Опробую в ближайшее время

Ответить