Стирается программа из DVP-14SS2
Стирается программа из DVP-14SS2
Добрый день, форумчане!
На руках 2 ПЛК, проблема с обоими.
Днем пишу прогу, отлаживаю, утром включаю... контроллер в состоянии Stop, порты сброшены на дефолт на 9,6К (в проге скорость на 115,2К), при попытке запустить из ISP, либо вручную, ПЛК не реагирует.
Попытка скачать прогу тоже не увенчалась успехом - нет ее в ПЛК.
Записываю прогу в ПЛК - работает, реманентные области памяти не сброшены.
Померещилось?
Отключаю питание на 30 минут, включаю - контроллер снова в стопе, проге в нем нет.
Записываю прогу снова, отключаю на 3 часа, включаю - прога на месте.
На следующий день, к утру, прога исправно слетает.
Питание на ПЛК никто постоянно держать не будет.
У меня состояние, близкое к панике.
На руках 2 ПЛК, проблема с обоими.
Днем пишу прогу, отлаживаю, утром включаю... контроллер в состоянии Stop, порты сброшены на дефолт на 9,6К (в проге скорость на 115,2К), при попытке запустить из ISP, либо вручную, ПЛК не реагирует.
Попытка скачать прогу тоже не увенчалась успехом - нет ее в ПЛК.
Записываю прогу в ПЛК - работает, реманентные области памяти не сброшены.
Померещилось?
Отключаю питание на 30 минут, включаю - контроллер снова в стопе, проге в нем нет.
Записываю прогу снова, отключаю на 3 часа, включаю - прога на месте.
На следующий день, к утру, прога исправно слетает.
Питание на ПЛК никто постоянно держать не будет.
У меня состояние, близкое к панике.
Re: Стирается программа из DVP-14SS2
Ну вы прям сказочник.
Настройки портов обычно прописывают в проге в первом цикле контроллера, если он не запустился, настройки будут по дефолту.
А как вы определили что в нём проги нет? Выкачали а в ответ пустота? Вроде прога на флешке, и перерывы с питанием тут по барабану.
---------
Ни разу такого не встречал, максимум ES2 после перезаливки и передёргивания питания не стартовал, два раза за кучу лет, после запуска из софта (зелёная иконка) продолжал работу и больше не чудил.
Если всё что вы описываете, существует на самом деле, позвоните продавцу и требуйте замены.
Переключатель на контроллере в RUN и после перезаливки вы его из софта в RUN перевели?
Настройки портов обычно прописывают в проге в первом цикле контроллера, если он не запустился, настройки будут по дефолту.
А как вы определили что в нём проги нет? Выкачали а в ответ пустота? Вроде прога на флешке, и перерывы с питанием тут по барабану.
---------
Ни разу такого не встречал, максимум ES2 после перезаливки и передёргивания питания не стартовал, два раза за кучу лет, после запуска из софта (зелёная иконка) продолжал работу и больше не чудил.
Если всё что вы описываете, существует на самом деле, позвоните продавцу и требуйте замены.
Переключатель на контроллере в RUN и после перезаливки вы его из софта в RUN перевели?
Re: Стирается программа из DVP-14SS2
такое было на контроллере с батарейкой 12SA когда она сдохла.
Re: Стирается программа из DVP-14SS2
Было такое. На ES2 на одном экземпляре. Проявлялась следующим образом: загрузка, перевод в работу. Затем онлайн отладка с изменением программы онлайн ( на лету). После отключения и повторного включения питания контроллер в СТОП. Программы в ПЛК нет. Дважды приезжал на объект из за этого. Решение нашлось только такое: после отладки онлайн повторная загрузка всей программы в ПЛК. После этого все работает нормально. После этого случая после онлайн отладки обязательно повторно загружаю программу в ПЛК. На Омроне подобного не происходило ни разу. Но там и редактировать можно только один нетворк.
Re: Стирается программа из DVP-14SS2
У меня на ES2 прога не слетала. Может вы отключились от контроллера не выведя его из режима онлайн редактирования?
Re: Стирается программа из DVP-14SS2
Да нет. Все штатно было. Именно один экземпляр попался такой. Он еще и по Ethernet не хотел соединяться. Времени не было с диагностикой в сервисном центре поставщика связываться, поэтому оставил так как есть. Установка работает. А проблемы программирования заказчик не ощущает. Установка работает и ладно.
Re: Стирается программа из DVP-14SS2
Спасибо за мнение!Олег писал(а): ↑17 фев 2022, 23:23Ну вы прям сказочник.
Настройки портов обычно прописывают в проге в первом цикле контроллера, если он не запустился, настройки будут по дефолту.
А как вы определили что в нём проги нет? Выкачали а в ответ пустота? Вроде прога на флешке, и перерывы с питанием тут по барабану.
---------
Ни разу такого не встречал, максимум ES2 после перезаливки и передёргивания питания не стартовал, два раза за кучу лет, после запуска из софта (зелёная иконка) продолжал работу и больше не чудил.
Если всё что вы описываете, существует на самом деле, позвоните продавцу и требуйте замены.
Конечно, настройки портов прежде всего и были на месте в проге с первого нетворка: Конечно, прога на флешке, и, в отличии от реманента она не должна даже перезаписываться.
Да, я пытался выгрузить прогу, COMMGR не нашел ЦПУ на прописанных 115200, нашел на дефолтных 9600, прога начала выгружаться, но в какой-то момент, упс, данных нет.
Не упомню, но после перезаливки все работало без нареканий.
Вопрос: реманентные данные пишутся в физически ту же память, что и прикладная прога? Если да - то память должна быть в порядке.
Re: Стирается программа из DVP-14SS2
Да! Отлаживал онлайн, но корреляцию между событиями установить не успел... Сейчас, с утра, все три ЦПУ (2хSS, 1xSE)... нет, 1хSS снова не запустился (. При том, что перед тем как уйти на боковую я 10 раз снимал с него питание и подавал вновь.pkl писал(а): ↑18 фев 2022, 08:47Было такое. На ES2 на одном экземпляре. Проявлялась следующим образом: загрузка, перевод в работу. Затем онлайн отладка с изменением программы онлайн ( на лету). После отключения и повторного включения питания контроллер в СТОП. Программы в ПЛК нет. Дважды приезжал на объект из за этого. Решение нашлось только такое: после отладки онлайн повторная загрузка всей программы в ПЛК. После этого все работает нормально. После этого случая после онлайн отладки обязательно повторно загружаю программу в ПЛК. На Омроне подобного не происходило ни разу. Но там и редактировать можно только один нетворк.
Re: Стирается программа из DVP-14SS2
Как вариант, прогой или ещё как задели память с системными настройками.
Сбросьте контроллер до заводских с очисткой памяти, залейте прогу из одной строчки, мигалку на выход.
WPLSoft выкачивает прогу когда контроллер не запустился?
Если нет, возможно EEPROM повреждена, тогда тащите к продавцу и меняйте.
Сбросьте контроллер до заводских с очисткой памяти, залейте прогу из одной строчки, мигалку на выход.
WPLSoft выкачивает прогу когда контроллер не запустился?
Если нет, возможно EEPROM повреждена, тогда тащите к продавцу и меняйте.