ПЛК и HMI DOP 100

Yozik
Сообщения: 103
Зарегистрирован: 19 ноя 2015, 17:33

Re: ПЛК и HMI DOP 100

Сообщение Yozik »

Мой пример соединяется?
(Плк в режиме стоп и в режиме run) в этих режимах могут быть разные параметры порта.
Какая у вас панель? (Модель)
Какой кабель заводской или самодельный.
Если самодельный нужно фото чего вы там спаяли (обычно там ошибка)
Вы зря and909 не прослушали.

Yozik
Сообщения: 103
Зарегистрирован: 19 ноя 2015, 17:33

Re: ПЛК и HMI DOP 100

Сообщение Yozik »

Евгений В писал(а):
27 май 2021, 08:52
в примере связь между (ПЛК COM_1) (HMI COM_ 1).
и соеденяются заводским кабелем
Евгений В писал(а):
27 май 2021, 08:52
не могу сообразить где не так делаю
скорее всего пытаетесь соеденить RS-232 с RS-485 :D
(ПЛК COM_2)
это RS-485
а вот это (HMI COM_ 1)
в зависимости от модели панели (100 много разных)
может быть как только RS-232
так и RS-232 ИЛИ RS-485
так что
1. проверте может ли быть COM_ 1 у вашей модели панели RS-485
2. если первое дА МОЖЕТ то значит не к тем контактам разьема подключились

Евгений В
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 19 май 2021, 08:44

Re: ПЛК и HMI DOP 100

Сообщение Евгений В »

заводским кабелем соединить не могу, так как на заводском DB9-mama, и на панели COM_1 - mama; переходника под рукой нет и так подключать не буду.
кстати про переходники, может кто подскажет рабочую модель разветвителя USB (ХАБ), что бы на ноутбуке можно было подключать к одному USB два устройства - ПЛК и Панель.

панель DOP-107BV, ПЛК DVP-ES2

подключения DOP-107BV COM_1 DVP-ES2 COM_2
контакт # 4 D+
контакт # 9 D-

во вложении программы. во время работы светодиод на DVP COM_2 моргает.
данные не передаются, вот что делаю не так.
Вложения
ПЛК.rar
(32.53 КБ) 209 скачиваний
HMI.rar
(70.55 КБ) 219 скачиваний

Yozik
Сообщения: 103
Зарегистрирован: 19 ноя 2015, 17:33

Re: ПЛК и HMI DOP 100

Сообщение Yozik »

Евгений В писал(а):
28 май 2021, 04:01
данные не передаются, вот что делаю не так.
.......это одно сплошное пииииии
Смотрим настройки ком в панели
RS-485 ModbusRTU 7E1 9600
Смотрим настройки в ПЛК они кстати в режиме STOP могут быть и не такими.
RS-485 ModbusRTU 8N1 9600

Как говорится найдите 10 отличий.
Вы зачем пример просили?
В моем примере есть в ПЛК хоть что то относящееся к ком порту?
Наверно мне лень их было писать?
А может я этого не делал специально? Зная какие там настройки с завода? Что бы такого вот как у Вас не было.
И это я тоже от большого ума спрашивал?
Yozik писал(а):
27 май 2021, 10:24
Мой пример соединяется?
(Плк в режиме стоп и в режиме run)

Yozik
Сообщения: 103
Зарегистрирован: 19 ноя 2015, 17:33

Re: ПЛК и HMI DOP 100

Сообщение Yozik »

Евгений В писал(а):
28 май 2021, 04:01
данные не передаются, вот что делаю не так.
Ну и контрольный, на добивание
А расскажите нам, а что это за странные действия производит в программе ваш ПЛК с ComPort2??
У Вас в сети ДВА МАСТЕРА???

and909
Сообщения: 858
Зарегистрирован: 28 май 2013, 13:20

Re: ПЛК и HMI DOP 100

Сообщение and909 »

Мне кажется, вы сейчас язвите, ТС этого не любит.
(Сижу с попкорном)

Yozik
Сообщения: 103
Зарегистрирован: 19 ноя 2015, 17:33

Re: ПЛК и HMI DOP 100

Сообщение Yozik »

and909 писал(а):
28 май 2021, 13:50
Мне кажется, вы сейчас язвите, ТС этого не любит.
(Сижу с попкорном)
Я больше не буду :(

bayk
Сообщения: 887
Зарегистрирован: 30 май 2015, 21:20

Re: ПЛК и HMI DOP 100

Сообщение bayk »

кстати, без сброса контроллера к заводским настройкам в нем сохраняются ранее прописанные параметры связи, если они былим соответствующим битом зафиксированы. и если залить в контроллер новое ПО в котором нет упоминания про настройки связи, то контроллер работает по старым "лыжам". ТС должен сбросить контроллер на заводские настройки, а потом уже продолжать эксперименты.

Yozik
Сообщения: 103
Зарегистрирован: 19 ноя 2015, 17:33

Re: ПЛК и HMI DOP 100

Сообщение Yozik »

У него во втором проекте HMI настройки порта правильные.
Совпадают с плк
Если грохнет все линии кроме 1
Должно заработать ;)
ПС ну вот зачем все карты раскрыли.
Мы же должны оправдать надежды ТС.

Евгений В
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 19 май 2021, 08:44

Re: ПЛК и HMI DOP 100

Сообщение Евгений В »

Разобрался.
Спасибо, что не мешали.

Ответить