Подключение AВ-енкодера к SV2.
-
- Сообщения: 181
- Зарегистрирован: 31 авг 2019, 13:12
Подключение AВ-енкодера к SV2.
Здравствуйте, у меня проблема с подключением АВ енкодера OMRON E6C2-CWZ5B к ПЛК SV2. Выходы энкодера - PNP. Все остальное по схеме работает. Вот программа:
Вот схема:
Импульсы поступают на входы X0 и X1. Однако значение счетчика С251 не увеличивается. Где моя ошибка?
Спасибо!
Вот схема:
Импульсы поступают на входы X0 и X1. Однако значение счетчика С251 не увеличивается. Где моя ошибка?
Спасибо!
-
- Сообщения: 955
- Зарегистрирован: 31 окт 2011, 15:18
Re: Подключение AВ-енкодера к SV2.
Я дико извиняюсь, а хде питание выходных цепей энкодера?
P.S. Вы осциллографом импульсы на выходе видели?
P.S. Вы осциллографом импульсы на выходе видели?
Re: Подключение AВ-енкодера к SV2.
Со схемой все норм. Только желательно поставить подтягивающий резистор 10 кОм между каждым входом и s/s.
Во первых вы забыли включить прерывания. (Ei в любом месте до первой dhcs)
Во вторых ещё раз напоминаю, что у св2 своя собственная инструкция. Я ссылку тут давал в теме про него недавно.
В третьих, щас посмотреть не могу но по моему в св2 надо счётчик каким-то флагом включать, а не как в обычных са2
Во первых вы забыли включить прерывания. (Ei в любом месте до первой dhcs)
Во вторых ещё раз напоминаю, что у св2 своя собственная инструкция. Я ссылку тут давал в теме про него недавно.
В третьих, щас посмотреть не могу но по моему в св2 надо счётчик каким-то флагом включать, а не как в обычных са2
Re: Подключение AВ-енкодера к SV2.
Во первых вы забыли включить прерывания. (Ei в любом месте до первой dhcs)
E1дает разрешение использования высокоскоростного прерывания, но сам то счетчик и без этого должен работать.
Где то ещё косяк. А косяк вот в чем, вы отключили использование Х2 и Х3,тем самым отключив внешнее разрешение на счет, и вам нужно делать внутреннее разрешение на счет . А это маркер М1273.
E1дает разрешение использования высокоскоростного прерывания, но сам то счетчик и без этого должен работать.
Где то ещё косяк. А косяк вот в чем, вы отключили использование Х2 и Х3,тем самым отключив внешнее разрешение на счет, и вам нужно делать внутреннее разрешение на счет . А это маркер М1273.
Последний раз редактировалось Павел51 29 июл 2020, 19:57, всего редактировалось 1 раз.
-
- Сообщения: 181
- Зарегистрирован: 31 авг 2019, 13:12
Re: Подключение AВ-енкодера к SV2.
На входах контроллера поступают импульсы, соответствующие диоды (Х0 и Х1) мигают.Alexander_I писал(а): ↑29 июл 2020, 17:04Я дико извиняюсь, а хде питание выходных цепей энкодера?
P.S. Вы осциллографом импульсы на выходе видели?
Я в курсе, что выходы энкодера типа PNP open collector, но сначала я решил попробовать без pull-down резисторов, думаю, что это работает без них.
Re: Подключение AВ-енкодера к SV2.
Я написал в чем косяк -смотрите правильную инструкцию на sv2 там точно помню есть флаги запуска счётчиков именно у св2
-
- Сообщения: 181
- Зарегистрирован: 31 авг 2019, 13:12
Re: Подключение AВ-енкодера к SV2.
Вы были правы, дорогой bayk, M1273 должен быть установлен на 1. Теперь счетчик работает. Однако нет необходимости инструкции EI, DHSCR все таки работает без ней как надо.bayk писал(а): ↑29 июл 2020, 22:05Я написал в чем косяк -смотрите правильную инструкцию на sv2 там точно помню есть флаги запуска счётчиков именно у св2
Спасибо!
-
- Сообщения: 181
- Зарегистрирован: 31 авг 2019, 13:12
Re: Подключение AВ-енкодера к SV2.
Точно так.
M1264 и M1265 должны быть в 1, чтобы выключить внешнее управление (от X2 и X3) HHSC0 и использовать те же входы для других целей. Это именно то, что я хотел. Мне нужны X2 и X3 как обычные входы общего назначения. Проблема заключалась в том, что я не использовал M1273 для включения работы счетчика.
-
- Сообщения: 68
- Зарегистрирован: 26 окт 2016, 10:23
Re: Подключение AВ-енкодера к SV2.
Добрый день
Дабы не плодить новую темку, продолжу эту.
Есть проект, предполагаю использовать AS332 с 5 энкодерами АВ. Все оси подключаются через муфты до одного привода С2000.
планирую создать блок для работы с энкодером, в нем обработка сигнала, установка зоны обработки изделия на рабочей и ускоренной подачи.
Проблема возникла в понимании того, что является сигналом для работы счетчиков?
Возможно имеется где то сводная таблица регистров, флагов и реле? Типа указанной тут
Дабы не плодить новую темку, продолжу эту.
Есть проект, предполагаю использовать AS332 с 5 энкодерами АВ. Все оси подключаются через муфты до одного привода С2000.
планирую создать блок для работы с энкодером, в нем обработка сигнала, установка зоны обработки изделия на рабочей и ускоренной подачи.
Проблема возникла в понимании того, что является сигналом для работы счетчиков?
Возможно имеется где то сводная таблица регистров, флагов и реле? Типа указанной тут
Re: Подключение AВ-енкодера к SV2.
Смотри описание API 1004 DCNT
Инструкция на русском есть на сайте Стоика.
Инструкция на русском есть на сайте Стоика.