Если используете C253, то подключайте А В на Х10, Х11
Подключение AВ-енкодера к SV2.
-
- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 22 апр 2022, 09:00
Re: Подключение AВ-енкодера к SV2.
Но у товарища работает на х2,х3. Импульсы только теряет. Значит частота сигналов энкодера выше входной частоты контроллера.
Re: Подключение AВ-енкодера к SV2.
У SV2 примерно с 2016 года 4 группы АВ входов с частотой 200 кГц.AlexandrGr писал(а): ↑28 апр 2023, 13:53Но у товарища работает на х2,х3. Импульсы только теряет. Значит частота сигналов энкодера выше входной частоты контроллера.
X2, X3 используются для сброса (R) и старта (S) счёта С251, как там может что-то считать - непонятно.
Либо у товарища контроллер другой, либо он подключает второй энкодер не на Х2 и Х3, а на Х4, Х5.
Для старта счёта нужно подавать сигнал S (по таблице выше). Если сигналы S и R не используются, то нужно выставлять соответствующие спец реле.
Либо товарищ не ту документацию читает.
- Вложения
-
- 2023-04-28_14-23-30.png (115.27 КБ) 284 просмотра
Re: Подключение AВ-енкодера к SV2.
На станке при резком движении теряется одна координата....там похоже другой контроллер(сегодня не могу узнать тип, там Х1 Х2, Х4 Х5).
Пробую на контроллере DVP-12SA2 .
Подключил энкодер параллельно(один как два) А, В на Х0, Х1 и Х2 Х3 смотрю онлайн счетчики С251 и С253 в программе WPLSOFT.
счетчики работают синхронно .Но если резко сделать поворот ,то С253 врет аж на -400 и бывает по разному...., а С251 ни разу не соврал.
https://youtu.be/AOpWIR4-ues
Пробую на контроллере DVP-12SA2 .
Подключил энкодер параллельно(один как два) А, В на Х0, Х1 и Х2 Х3 смотрю онлайн счетчики С251 и С253 в программе WPLSOFT.
счетчики работают синхронно .Но если резко сделать поворот ,то С253 врет аж на -400 и бывает по разному...., а С251 ни разу не соврал.
https://youtu.be/AOpWIR4-ues
- Вложения
-
- энк.jpg (55.67 КБ) 272 просмотра
Re: Подключение AВ-енкодера к SV2.
Есть противоречие в документации.
В инструкции по программированию написано, что С251, С252 (Х0, Х1) и С253, С254 (Х2, Х3) поддерживают до 50к, а в инструкции по установке видим, что Х3 только до 10к, а Х0, Х1, Х2 до 100к.
Т.е. в АВ режиме делим данные частоты пополам, получаем 50к для С251, С252 и 5к для С253, С254.
В вашем примере получаем, что верные частоты - в инструкции по установке. Возможно опечатка в инструкции по программированию.
В инструкции по программированию написано, что С251, С252 (Х0, Х1) и С253, С254 (Х2, Х3) поддерживают до 50к, а в инструкции по установке видим, что Х3 только до 10к, а Х0, Х1, Х2 до 100к.
Т.е. в АВ режиме делим данные частоты пополам, получаем 50к для С251, С252 и 5к для С253, С254.
В вашем примере получаем, что верные частоты - в инструкции по установке. Возможно опечатка в инструкции по программированию.
- Вложения
-
- 2023-04-28_15-22-31.png (68.03 КБ) 266 просмотров
-
- 2023-04-28_15-22-14.png (159.26 КБ) 266 просмотров
Re: Подключение AВ-енкодера к SV2.
У sv2 другая инструкция есть. Древняя. Там у него все команды другие, особенно счетчики и т.д.
Re: Подключение AВ-енкодера к SV2.
Nomad, да видимо опечатка.
Результат на лицо.
А что делать, то?
Нельзя например С252 по харду как нибудь подключить на Х2, Х3?
Результат на лицо.
А что делать, то?
Нельзя например С252 по харду как нибудь подключить на Х2, Х3?
-
- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 22 апр 2022, 09:00
Re: Подключение AВ-енкодера к SV2.
Поменять контроллер.
Re: Подключение AВ-енкодера к SV2.
Придётся...