STEP/DIR реализация high-OUT

Dozer009
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 13 сен 2019, 14:55

Re: STEP/DIR реализация high-OUT

Сообщение Dozer009 »

pkl писал(а):Ничего не понятно, что у вас происходит. Попробуйте DPLSY в режиме постоянной выдачи импульсов ( S2 = 0). Возможно выдаете мало импульсов, или коэффициенты редукции в серво заданы неправильно.
я же написал, что импульсы приходят их количество видно в регистре аккумулятора сервопривода. коэффициенты редукции никто не менял... как понял стоит 10000 импульсов на оборот
---------параметр отображающийся в мониторе
R0.18 Actual numerator of electronic gear 10000
R0.19 Actual denorminator of electronic gear 10000
--------------------------параметры доступные для пользователя, что сейчас установленно ---------
P0.25 Numerator of the 1st electronic gear 0
P0.26 Denominator of the electronic gear 10000
P0.27 Numerator of the 2nd electronic gear 0
P0.28 Numerator of the 3rd electronic gear 0
P0.29 Numerator of the 4th electronic gear 0

Изображение
Изображение
вот сделал перевод
Изображение
Smit писал(а):определяющий вопрос: а контроллер какой ? AS228
на схеме вверху указано AS228P-A возможно чуть не видно под проводниками
pkl писал(а):
для то го чтобы через PULS/SIGN работал надо перевести в Position mode пункт 2. это сделал..
После этого нужно включить и выключить питание. Это сделали?
Да конечно...это проделали!

Dozer009
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 13 сен 2019, 14:55

Re: STEP/DIR реализация high-OUT

Сообщение Dozer009 »

все решил надо было включить управление
P4.10This parameter is used to set the upper PC type which is classified by the interface of upper PC
control drive
на [0] Pulse + analog
вращение пошло!

Ответить