ПЛК серия ES2 . заливка программы

Сергей Валерьевич
Сообщения: 68
Зарегистрирован: 26 окт 2016, 10:23

ПЛК серия ES2 . заливка программы

Сообщение Сергей Валерьевич »

Добрый день.
Пред история: есть проект, реализован на ТР07, со встроенным ПЛК. В сети 6 ЧП дельты. Стала регулярно зависать (почти год полет удовлетворительный). Поставщик сослался на то,что больше не производятся.
Принял решение перейти на панель 100 серии и данный пЛК.
Попытка перезалить программу не удалась.. ПЛК на все запросы не отзывается портами.. Через 1 подключена панель, тот признаки жизни на ПЛК подает.
А вот ни 2 ни 3 на все попытки не реагирует..
Прога в ИСПешке 3 серии.. Пробовал для прикола создать маленькую прогу в ВПЛ, и залить в пЛК - результат тот же..
Проганяет все настройки по сети, а не соединяет..
В чем может быть проблемка?

pkl
Сообщения: 1468
Зарегистрирован: 23 ноя 2010, 10:08

Re: ПЛК серия ES2 . заливка программы

Сообщение pkl »

Настройка портов. Переключить плк в стоп. Передерните питание и пробуйте установить связь.

Сергей Валерьевич
Сообщения: 68
Зарегистрирован: 26 окт 2016, 10:23

Re: ПЛК серия ES2 . заливка программы

Сообщение Сергей Валерьевич »

задам вопрос немного иначе.
При создание проекта (рабочего) использовалась сеть модбасс между панелью ТР07 и ПЧ С2000, Е.. При создание заходил в настройки оборудования и задавал параметры связи, адрес в сети встроенных в ПЧ и панель ПЛК...
Как в новом проекте задается адрес локальных ПЛК: мастера, ведомых. Как и чем их параметрировать?
Программы ISPSoft, WPLSoft работают уже с конкретными ПЛК по их адрессу в сети.

pkl
Сообщения: 1468
Зарегистрирован: 23 ноя 2010, 10:08

Re: ПЛК серия ES2 . заливка программы

Сообщение pkl »

Если вы пытаетесь подключиться к ПЛК в режиме Работа для загрузки программы и при этом ПЛК ведет опрос ведомых то ничего не получится. Для загрузки программы нужно перевести его в Стоп.
Для настройки портов Дельта предлагает готовые ФБ. В ISP -находятся на правой панели.

Сергей Валерьевич
Сообщения: 68
Зарегистрирован: 26 окт 2016, 10:23

Re: ПЛК серия ES2 . заливка программы

Сообщение Сергей Валерьевич »

pkl писал(а): Для настройки портов Дельта предлагает готовые ФБ. В ISP -находятся на правой панели.
А вот за это спасибо.. Попробую разобраться,как их настраивать,пока не работал с ними..

Сергей Валерьевич
Сообщения: 68
Зарегистрирован: 26 окт 2016, 10:23

Re: ПЛК серия ES2 . заливка программы

Сообщение Сергей Валерьевич »

pkl писал(а): В ISP -находятся на правой панели.
Нсли можно, то образец программы с настройками блока.. ускорит работу.. заранее благодарен


pkl
Сообщения: 1468
Зарегистрирован: 23 ноя 2010, 10:08

Re: ПЛК серия ES2 . заливка программы

Сообщение pkl »

сеть модбасс между панелью ТР07 и ПЧ С2000, Е..
. То есть ПЧ опрашивала панель, а не контроллер? А как вы хотите сейчас сделать? Опрашивать ПЧ с панели или с ПЛК?

Сергей Валерьевич
Сообщения: 68
Зарегистрирован: 26 окт 2016, 10:23

Re: ПЛК серия ES2 . заливка программы

Сообщение Сергей Валерьевич »

pkl писал(а):
сеть модбасс между панелью ТР07 и ПЧ С2000, Е..
. То есть ПЧ опрашивала панель, а не контроллер? А как вы хотите сейчас сделать? Опрашивать ПЧ с панели или с ПЛК?
Опрашивал ПЛК в панели... Теперь планирую выносной ПЛК и отдельно панель. ПЛК мастером
Не могу понять, почему в девственно чистый ПЛК не могу залить свою прогу... Ни один порт даже на прогонку всех настроек в автомате не отзывается.. Пробовал и адрес менять , и по умолчанию 1 ставить.. даже 0.. Результат отрицательный,ком порты 2 и 3 даже не подмигивают....
Уже грешу на 6500.. хотя брал и овенский АС4, результат тот же..


Ответить