tvent писал(а):Сергей Валерьевич писал(а):
Пробовал D, получается регистр с мастера..
Значит в S2 вы указываете код функции записи для MODRW. То есть начиная с адреса S3 подключенного устройства пишется значение
из S.
Если в S2 задан код функции чтения, то начиная с адреса S3 подключенного устройства будут писаться данные
в S.
стоп.
есть S3, это регистр в ведомом, S - в мастере... S2 код функции, 3 чтение из, 16 запись в ведомый.
Используя в S3 значение 16#1064, получаю доступ к D100 регистру ведомого? чтение или запись в зависимости от 3 аль 16
если использовать присвоение D100 регистру значение 16#1064, и установить в S3, я опять получаю доступ к регистру мастера?
Попробовал все забить руками... активирую М1122, но запись или чтение , то есть обмен с ведомом не происходит.. Сеть СОМ2 дает добро, адрес ведомого верен..
Иногда ошибка d1130=1, то есть проблема с MODRW, но М1127 не активируется... то есть обмен не происходит, при проверке в ведомом значения не меняются..
но м1123 активируется.. в чем между ними разница, не пойму..