Восстановить настройки Modbus в модуле расширения DVP04DA-S
Купил модуль аналогового вывода, который, как оказалоось, не совместим с моим DVP32EH00MT. Это был DVP04DA-S. Поэтому я принял решение управлять модулем через Modbus. Попытался изменить настройки Modbus и записал в CR # 32 (адрес Modbus H4052) номер H8120, который, по моему мнению, должен означать RTU, 8, E, 1, 115200b/s. Но после этого я вообще потерял связь с ним. Пробовал автоматический поиск через COMMGR, но бесполезно. Помогите восстановить настройки.
Re: Восстановить настройки Modbus в модуле расширения DVP04D
К сожалению без подключения к совместимому по разъёму контроллеру (ss, sa и ТД.) Никак. Только через такие контроллеры можно по внутренней шине прописать нужные регистры.
Re: Восстановить настройки Modbus в модуле расширения DVP04D
Просканируйте порт с разными настройками через WPLSoft.
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 31 мар 2019, 08:43
Re: Восстановить настройки Modbus в модуле расширения DVP04D
Наверное, это хорошее решение. Спасибо!bayk писал(а):К сожалению без подключения к совместимому по разъёму контроллеру (ss, sa и ТД.) Никак. Только через такие контроллеры можно по внутренней шине прописать нужные регистры.
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 31 мар 2019, 08:43
Re: Восстановить настройки Modbus в модуле расширения DVP04D
Я пробовал через этот же плагин, только встроенный в ISPsoft. Нет результата.Олег писал(а):Просканируйте порт с разными настройками через WPLSoft.
-
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 09 апр 2021, 18:32
Re: Восстановить настройки Modbus в модуле расширения DVP04DA-S
Подскажите проблема решилась? У меня такая же проблема с 06ad
Re: Восстановить настройки Modbus в модуле расширения DVP04DA-S
Я уже не раз так делал. Зачем вам какие-то мастера? Ручками создайте команду to. И пропишите всё что нужно в Модуль расширения.
-
- Сообщения: 141
- Зарегистрирован: 12 апр 2015, 10:03
Re: Восстановить настройки Modbus в модуле расширения DVP04DA-S
В зависимости от прошивки, начиная с v4.11, настройки связи разные. У Вас какая прошивка на модуле?
Re: Восстановить настройки Modbus в модуле расширения DVP04DA-S
Не понял, а можно поподробнее? У меня если неудачно прописаььнастройки модбаса, то я подключаю модуль к правой шине и заново прописываю нормальные рабочие настройки связи, или я чего-то не понял?