Сбоит контроллер DVP28SV11R2

shyub
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 04 июл 2014, 17:02

Сбоит контроллер DVP28SV11R2

Сообщение shyub »

Уважаемые формумчане, здравствуйте!
Для управления установкой я использую контроллер DVP28SV11R2 с блоками расширения DVP06AD-S и DVP16SP11R. Блок питания - штатный DVPPS05. Система обменивается информацией с ПК по RS485. Для управления пускателями используются промежуточные реле, запитанные от отдельного блока питания.
Установка может работать сутками без сбоев, но иногда почему-то пропускает отдельные операции, например, надо очистить бункер, а затем загрузить в него очередную дозу и выполнить перемешивание. Почему-то сразу же после перемешивания очистка бункера пропускается и производится загрузка очередной дозы. Бывает, что пропускает подготовку воды и пр.
Сделал лабораторный имитатор и "гонял" его сутками - сбоев нет. На реальной же установке практически раза два в неделю возникают такие проблемы.
Кабель электропитания (метров 200) проложен не от трансформаторной будки, а от ближайшего цеха, в котором работает сварочная установка. В наличии контура заземления и правильности его изготовления сомневаюсь...
Могут ли эти факторы приводить к сбоям в работе Delt-ы?
Приходилось ли кому-то из вас сталкиваться с подобными проблемами?
Буду благодарен за любой ваш ответ, т.к. руководство прислушиваться к моим доводам не желает, покажу им мнение других специалистов...

and909
Сообщения: 858
Зарегистрирован: 28 май 2013, 13:20

Re: Сбоит контроллер DVP28SV11R2

Сообщение and909 »

Что может быть триггером для включения очередного шага: дискретный или аналоговый сигнал от датчика, уставки часов итд?
сразу же после перемешивания очистка бункера пропускается
Какой триггер является сигналом окончания очистки бункера? Может быть очистка включается, но при наличии триггера сразу завершается?

shyub
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 04 июл 2014, 17:02

Re: Сбоит контроллер DVP28SV11R2

Сообщение shyub »

В качестве триггеров используются индукционные датчики положения заслонок LJ12A3-4-Z npn. После получения сигнала о срабатывании датчика (открытия заслонки) запускается таймер, а по сработке таймера выдаётся команда на закрытие заслонки. Однако этого не происходит. Вообще пропускается весь этот шаг.

and909
Сообщения: 858
Зарегистрирован: 28 май 2013, 13:20

Re: Сбоит контроллер DVP28SV11R2

Сообщение and909 »

Ну что я могу решить не видя программы?
Я лишь пытаюсь натолкнуть на мысль.
Программа сама по себе сбоить не может, скорее всего какое-то ложное срабатывание датчика вызывает данные эффекты.
Если есть доступ к программе, поставьте на подозрительные входы счетчики и наблюдайте - таким образом можно отловить ложные срабатывания.

bayk
Сообщения: 887
Зарегистрирован: 30 май 2015, 21:20

Re: Сбоит контроллер DVP28SV11R2

Сообщение bayk »

Попробуйте подтянуть входы от датчиков к плюсу резистором 10к, возможно у вас есть наводки в линии до датчиков. Если не поможет, то развяжите эти датчики через промежуточные реле на.4 группы (у остальных слишком малый ток сработки обмотки)
Если и это не поможет, то надо смотреть за состоянием датчиков, может посторонние предметы их активируют, например грязь или ещё что.
Поскольку на стенде все норм, то искать косяки надо в аппаратной части

Павел51
Сообщения: 535
Зарегистрирован: 27 дек 2013, 18:01

Re: Сбоит контроллер DVP28SV11R2

Сообщение Павел51 »

На индукционные датчики (любые , и npn и pnp) часто идут сработки от наводок от преобразователей частоты, от включения-выключения пускателей. Это давно известно и каждый борется с этим по своему.

and909
Сообщения: 858
Зарегистрирован: 28 май 2013, 13:20

Re: Сбоит контроллер DVP28SV11R2

Сообщение and909 »

Да, наводки это зло. У нас бывают проблемы с вибровилками и приборами по RS485. Пока не организовано нормальное заземление - ложные срабатывания и ошибки связи.

bayk
Сообщения: 887
Зарегистрирован: 30 май 2015, 21:20

Re: Сбоит контроллер DVP28SV11R2

Сообщение bayk »

О! Вспомнил, что у некоторых производителей датчиков есть встроенная фильтрация, а у других нет. У "сенсора" все О, а вот у другого, забыл блин, полный капец был. И это было связано прям с самим датчиком, а не с линией чвязи

bbex
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 23 мар 2019, 10:48

Re: Сбоит контроллер DVP28SV11R2

Сообщение bbex »

Насколько я понимаю, процессы не слишком быстрые. Поэтому можно сделать фильтрацию ресурсами плк. Вход, к которому подключен датчик, в состоянии 0 запускает один таймер, в состоянии 1 запускает второй таймер. Соответственно первый таймер устанавливает промежуточный маркер в 0, второй таймер в 1. Таким образом будут отсечены все короткие помехи, как на включение, так и на выключение.

bayk
Сообщения: 887
Зарегистрирован: 30 май 2015, 21:20

Re: Сбоит контроллер DVP28SV11R2

Сообщение bayk »

В данном случае лучше сделать FB и использовать счётчики вместо таймеров, поскольку запас счётчиков в ПЛК значительно больше, чем таймеров. И в большой программе таймеры могут неожиданно закончиться.

Ответить