Помогите разобраться с EASY PLC LINK
Помогите разобраться с EASY PLC LINK
Добрый вечер,
Цепляю два ТРМ202 к SV2 через СОМ2, по СОМ1 к ПЛК подцеплена панель. Пытаюсь прочитать показания каналов ТРМ202. Настройки порта СОМ2 38400, 8N2 Modbus RTU. Адреса приборов 1 и 2, адрес PLC -100.
В итоге читаю только прибор по адресу 1, второй не читается. Попробовал менять адреса приборов местами и изменять их (например на 2 и 3) . Всегда читается прибор по который установлен "Ведомый1" , "Ведомый2" не читается.
К тому же при онлайн мониторинге почему то сбрасывается D1433 на К1 (приложил скрин). Может быть есть у кого идеи по этому поводу?
Цепляю два ТРМ202 к SV2 через СОМ2, по СОМ1 к ПЛК подцеплена панель. Пытаюсь прочитать показания каналов ТРМ202. Настройки порта СОМ2 38400, 8N2 Modbus RTU. Адреса приборов 1 и 2, адрес PLC -100.
В итоге читаю только прибор по адресу 1, второй не читается. Попробовал менять адреса приборов местами и изменять их (например на 2 и 3) . Всегда читается прибор по который установлен "Ведомый1" , "Ведомый2" не читается.
К тому же при онлайн мониторинге почему то сбрасывается D1433 на К1 (приложил скрин). Может быть есть у кого идеи по этому поводу?
- Вложения
-
- Proba EASYLINK.rar
- (12.19 КБ) 155 скачиваний
Re: Помогите разобраться с EASY PLC LINK
Была тема, но человек не поделился опытом.
Читайте темы про связь ТРМов и ПЛК Дельта.
Читайте темы про связь ТРМов и ПЛК Дельта.
Re: Помогите разобраться с EASY PLC LINK
Разобрался сам, Modbus RTU запустить не удалось - работает только первый по адресу прибор или не работают оба, хотя индикаторы RS на ТРМ мигают.
ASCII запустился после разнесения адресов первый прибор - адрес 1, второй прибор - адрес 8.
И еще допустил одну ошибку которую не сразу обнаружил, для RTU нужно - 8N2, а дляASCII - 7N2. Пока эксперементировал, не всегда вспоминал переключить порт.
ASCII запустился после разнесения адресов первый прибор - адрес 1, второй прибор - адрес 8.
И еще допустил одну ошибку которую не сразу обнаружил, для RTU нужно - 8N2, а дляASCII - 7N2. Пока эксперементировал, не всегда вспоминал переключить порт.
Re: Помогите разобраться с EASY PLC LINK
Продолжаю разбираться с EASY PLC LINK. Может кто встречал более подробное описание работы? А то не могу понять его алгоритм.
Ситуация: Включаю ПЛК, затем включаю первый ТРМ - обмен пошел. Включаю второй ТРМ - обмена с ним нет. Перезапускаю ПЛК не выключая оба ТРМ обмен пошел с обоими.
Включаю все одновременно - обмен есть, выключаю один из ТРМ, жду и за тем включаю - обмен есть.
В руководстве есть фраза "Мастер определяет Ведомых только один раз в момент включения реле М1350, и
осуществляет обмен данными только с Ведомыми, с которыми удалось установить связь."
У меня М1350 подцеплено через М1000 и выполняется в каждом цикле...., может здесь ошибка? Примеров очень мало.
Ситуация: Включаю ПЛК, затем включаю первый ТРМ - обмен пошел. Включаю второй ТРМ - обмена с ним нет. Перезапускаю ПЛК не выключая оба ТРМ обмен пошел с обоими.
Включаю все одновременно - обмен есть, выключаю один из ТРМ, жду и за тем включаю - обмен есть.
В руководстве есть фраза "Мастер определяет Ведомых только один раз в момент включения реле М1350, и
осуществляет обмен данными только с Ведомыми, с которыми удалось установить связь."
У меня М1350 подцеплено через М1000 и выполняется в каждом цикле...., может здесь ошибка? Примеров очень мало.
Re: Помогите разобраться с EASY PLC LINK
Я, к сожалению не пробовал, но это плохая идея. Эта политика вполне может наглухо вешать весь процесс, ведь это по любому отправка широковещательного сообщения. Вот оно и может вешать, хотя если отправка только по переднему фронту, то подтяжка этого реле даст только единократное исполнение при подаче питания. Предлагаю это реле включить с задержкой секунды 2-3 после подачи питания, а потом повторять раз в несколько минут, или вообще в случае обнаружения флага отваливается одного из ведомых. По моему там были такие реле
Re: Помогите разобраться с EASY PLC LINK
Надо включить M1355 и маркерами кажется М 1360- м1375 задать какие слейвф в работе. тогда мастер всегда будет искать отмеченные слейвы, если не найдет подождет на время тайм-аута и дальше продолжит опрос
Re: Помогите разобраться с EASY PLC LINK
Я не знаю стоит ли заморачиваться с easy link не проще ли просто прочитать данные с трм командой modrd? на моём предприятии я именно так и сделал и читаю порядка 15 трм 200 и трм 212. это не в упрек сказано а просто предложение...
Re: Помогите разобраться с EASY PLC LINK
Программа нужна обмена с трм по СОМ2 по MODBAS RTU с помощью команды modrd?
Re: Помогите разобраться с EASY PLC LINK
конечно выкладывайте! очередной пример работы по модбасу будет
Re: Помогите разобраться с EASY PLC LINK
Вот пример опроса который работает. в примере опрос трм 200 делаю 2 каналов
- Вложения
-
- Температура.rar
- (2.04 КБ) 234 скачивания