Работа с весовым модулем

wayneenterprise
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 12 ноя 2018, 12:23

Работа с весовым модулем

Сообщение wayneenterprise »

Добрый день!

Пытаюсь снимать данные с датчика силы через весовой модуль AS02LC-A. Насколько я понял, данные на входе 1-го канала находятся в регистрах D28002~D28003, но при чтении видно, что в них находятся не совсем адекватные плавающие даже в состоянии покоя значения (см. скриншоты).

В LC Wizard было выполнено обнуление и настройка двух точек: без нагрузки (0) и с нагрузкой (40000 - 4 кг) при установленном максимальном значении в 100000. Характеристика - 2 мВ/В, вес брутто, все остальные настройки - по умолчанию. Подскажите, пожалуйста, что я делаю не так?
Вложения
scr_02.png
scr_02.png (6.16 КБ) 1699 просмотров
scr_01.png
scr_01.png (6.15 КБ) 1699 просмотров

dimar72
Сообщения: 103
Зарегистрирован: 19 июл 2013, 10:30

Re: Работа с весовым модулем

Сообщение dimar72 »

Команда DMOV передаёт из 2-х последующих регистров в другие 2 последующих, т.е из D28002,D28003 в DD100,D101

wayneenterprise
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 12 ноя 2018, 12:23

Re: Работа с весовым модулем

Сообщение wayneenterprise »

Тьфу, точно ведь :roll: Спасибо большое!

wayneenterprise
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 12 ноя 2018, 12:23

Re: Работа с весовым модулем

Сообщение wayneenterprise »

Подскажите ещё, пожалуйста, как работать с Control Registers весового модуля через ISPSoft (лестничные диаграммы)? Пытаюсь записывать значения через MOV, но выдаётся ошибка "Unknown symbol" для CR201 или CR#201.

Олег
Сообщения: 795
Зарегистрирован: 18 янв 2011, 23:06

Re: Работа с весовым модулем

Сообщение Олег »

Команды TO, FROM

wayneenterprise
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 12 ноя 2018, 12:23

Re: Работа с весовым модулем

Сообщение wayneenterprise »

Спасибо, всё получилось :) Жалко только, что изменения не отображаются в HWCONFIG даже после выгрузки настроек из модуля.

wayneenterprise
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 12 ноя 2018, 12:23

Re: Работа с весовым модулем

Сообщение wayneenterprise »

А можно ли как-то отключить ошибку в весовом модуле, когда при чувствительности датчика 2 мВ/В и сигнале с него выше 10 мВ/В (перегрузка) модуль перестаёт выдавать реальное значение дискрет, вместо этого перепрыгивая на максимальное заданное? Например, крайняя точка калибровки - 100 000 дискрет, а максимальное заданное значение - 150 000 (допустимая перегрузка - 50%). Нужно гарантированно нагружать датчик на эти 100 000 дискрет, но при этом на датчик действует тарная нагрузка. Так вот, при попытке нагрузить его хотя бы на 100 001 дискрету модуль сразу выдаёт 150 000 дискрет (если задать максимум в 500 000 дискрет, то модуль выдаст эти 500 000 дискрет вместо реальных 100 001) и ошибку.

Сейчас задан вес брутто, тара не указана. Полагаю, следует задать вес нетто и указать вес самой тары?

Олег
Сообщения: 795
Зарегистрирован: 18 янв 2011, 23:06

Re: Работа с весовым модулем

Сообщение Олег »

Я не знаком с этим модулем, но у меня складывается впечатление что Вы превышаете входной диапазон аналогового сигнала.
Модуль питает датчик напругой в 5 вольт, задавая передачу в 2 мВ/В Вы задаёте модулю диапазон входного сигнала 0-10 мв.
Т.е. если на датчике написано 2 мВ/В, и у Вас зашкаливает, значит Вы перегрузили датчик, возможно что уже убили его.

---------
Если тара (вес платформы или бункера) слишком заметны на фоне взвешиваемого продукта, лучше брать датчики с передачей 3 мВ/В, а вход измерителя настраивать под диапазон датчика 2 мВ/В. При таком подходе как раз можно уложиться в запас по прочности в 50% ( если и датчик на 50% с запасом) почти без потери качества измерения с тяжёлой тарой.

wayneenterprise
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 12 ноя 2018, 12:23

Re: Работа с весовым модулем

Сообщение wayneenterprise »

В том-то и дело, что датчик допустимо перегружать до 15 мВ, до перехода на ПЛК Delta так и делали - где-то до 12 мВ нагружали точно. Тарный вес составляет не более 10% от измеряемой нагрузки, хотелось бы использовать прежний датчик, если это возможно.

Олег
Сообщения: 795
Зарегистрирован: 18 янв 2011, 23:06

Re: Работа с весовым модулем

Сообщение Олег »

Вы датчик не милливольтами перегружаете, а килограммами.
Поставьте модулю следующий диапазон, 4 mV/V

Ответить