как связать два dvp серии ec?

tvent
Сообщения: 1019
Зарегистрирован: 11 янв 2011, 17:02

Re: как связать два dvp серии ec?

Сообщение tvent »

pkl писал(а):Можно макросом. Можно использовать механизм рецептов.
У панели, как "посредника" между ПЛК есть один, но, ИМХО, существенный недостаток.
У ПЛК не будет никакой информации о состоянии записи/чтения с другим ПЛК.

elektronshik
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 18 сен 2018, 12:37

Re: как связать два dvp серии ec?

Сообщение elektronshik »

это возможно в dopsoft реализовать?

tvent
Сообщения: 1019
Зарегистрирован: 11 янв 2011, 17:02

Re: как связать два dvp серии ec?

Сообщение tvent »

elektronshik писал(а):это возможно в dopsoft реализовать?
Вы у кого спрашиваете?))

elektronshik
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 18 сен 2018, 12:37

Re: как связать два dvp серии ec?

Сообщение elektronshik »

у всех, я тут недавно для меня всё ново)

tvent
Сообщения: 1019
Зарегистрирован: 11 янв 2011, 17:02

Re: как связать два dvp серии ec?

Сообщение tvent »

В DopSoft можно .
Через Background или Clock или Screen макрос.

elektronshik
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 18 сен 2018, 12:37

Re: как связать два dvp серии ec?

Сообщение elektronshik »

большое спасибо, буду изучать макросы

elektronshik
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 18 сен 2018, 12:37

Re: как связать два dvp серии ec?

Сообщение elektronshik »

ура, макросы творят чудеса, всё получилось, всем спасибо

elektronshik
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 18 сен 2018, 12:37

Re: как связать два dvp серии ec?

Сообщение elektronshik »

есть один нюанс, чем больше выводишь данных в одном окне, тем больше пауза между опросами макроса, вывел 30 окошек с двойным словом и интервал увеличился до 10 сек, при скорости 38400. Теперь думаю как переоформить окна с наименьшим количеством данных.

tvent
Сообщения: 1019
Зарегистрирован: 11 янв 2011, 17:02

Re: как связать два dvp серии ec?

Сообщение tvent »

Затыки с обменом/пересылкой данных через панель - это нормально)).
Панель строит очереди запросов на передачу. Для каждого СОМ-порта, для каждого ПЛК, для каждого окна... Отдельно на запись, отдельно на чтение, отдельно для битов, отдельно для слов...
Тут даже обмен через 100мб Ethernet/Modbus TCP не поможет.
Учитесь связывать ПЛК и прочее через PLC LINK или через MODRW.
ИМХО, МОDRW - более универсальный метод. А там и до RS и ETHRW не далеко.))

elektronshik
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 18 сен 2018, 12:37

Re: как связать два dvp серии ec?

Сообщение elektronshik »

если пользоваться MODRW то панель обязательно в slave? или она может оставаться мастером?

Ответить