ПЛК SE и панели оператора сеть Ethernet
ПЛК SE и панели оператора сеть Ethernet
Добрый день, коллеги.
Подскажите по такому вопросу.
Есть участок на предприятии. Управление осуществляется от 10 ПЛК SE и 10 панелей оператора DOP-B10E515. Все они объединены по Ethernet. Какая то панель обращается только к одному ПЛК, какая то сразу к 2 или 3. Устройства находятся в относительно близи к друг другу (не более 50 м). В основном все кабели сходятся в общий многопортовый свитч. Проблема в том, что периодически отваливаются от сети то какая то из панелей, то ПЛК. Разводка сети - гнилая. Витая пара не экранированная, зачастую проложена вместе с силовыми проводами. Возник вопрос в том, как можно сделать в панели и ПЛК какую нибудь переинициализацию узла в случае его отваливания. Переброс питания помогает решить ситуацию. С панелями проще, вывел кнопку System, персонал сам ее сбрасывает не выключая шкаф управления, а вот как это сделать с ПЛК?
И вообще может кто-то даст рекомендации, как улучшить сеть. Может как то трафик проанализировать на свитче? Или еще как?
Подскажите по такому вопросу.
Есть участок на предприятии. Управление осуществляется от 10 ПЛК SE и 10 панелей оператора DOP-B10E515. Все они объединены по Ethernet. Какая то панель обращается только к одному ПЛК, какая то сразу к 2 или 3. Устройства находятся в относительно близи к друг другу (не более 50 м). В основном все кабели сходятся в общий многопортовый свитч. Проблема в том, что периодически отваливаются от сети то какая то из панелей, то ПЛК. Разводка сети - гнилая. Витая пара не экранированная, зачастую проложена вместе с силовыми проводами. Возник вопрос в том, как можно сделать в панели и ПЛК какую нибудь переинициализацию узла в случае его отваливания. Переброс питания помогает решить ситуацию. С панелями проще, вывел кнопку System, персонал сам ее сбрасывает не выключая шкаф управления, а вот как это сделать с ПЛК?
И вообще может кто-то даст рекомендации, как улучшить сеть. Может как то трафик проанализировать на свитче? Или еще как?
Re: ПЛК SE и панели оператора сеть Ethernet
Вы пытаетесь бороться со следствием, не устранив причину.
ИМХО, лучше переложить кабеля. Понемногу, не торопясь, но переложить.
ИМХО, лучше переложить кабеля. Понемногу, не торопясь, но переложить.
Re: ПЛК SE и панели оператора сеть Ethernet
Полностью согласен. Но переложит при непрерывно работающем оборудовании сейчас не представляется возможным. Приходится бороться со следствием. Тем более отваливание происходят не так уж и часто, но нервируют.
По сути вопроса есть какие мысли? Например, по Modbus мне понятно бы как сделать в ПЛК, используя PLC Link реинициализацию отвалившегося узла, а вот как по Ethrnet не знаю.
По сути вопроса есть какие мысли? Например, по Modbus мне понятно бы как сделать в ПЛК, используя PLC Link реинициализацию отвалившегося узла, а вот как по Ethrnet не знаю.
Re: ПЛК SE и панели оператора сеть Ethernet
Для панелей есть функция Multi Drop.
Re: ПЛК SE и панели оператора сеть Ethernet
tvent, благодарю, а тыкнете где посмотреть подробнее...tvent писал(а):Для панелей есть функция Multi Drop.
Re: ПЛК SE и панели оператора сеть Ethernet
В руководстве по DopSoft http://www.deltaww.com/filecenter/Produ ... 151116.pdf и в типсах https://delta-ia-tips.com/2012/09/11/hm ... multidrop/Andy_V писал(а):tvent, благодарю, а тыкнете где посмотреть подробнее...tvent писал(а):Для панелей есть функция Multi Drop.
Re: ПЛК SE и панели оператора сеть Ethernet
Это немного не то. Multidrop это как бы размножение панелей. А они у меня выполняет каждая свою функцию. Так что не мой случай
Вот переброска питания на панелях и ПЛК оживляет сеть. Неужели программно нет такой функции?
Вот переброска питания на панелях и ПЛК оживляет сеть. Неужели программно нет такой функции?
Re: ПЛК SE и панели оператора сеть Ethernet
Всем доброго дня. Хотел бы оживить тему. Сейчас данный участок работает без проблем, связь стабильная и не пропадает. НО!
2 панели имеют некие тормоза. Например, переходишь на экран, там относительно не много информации читается/пишется и кнопки (в основном кнопки и особенно 2, которые очень важны) обновляют свое значение с неким запозданием. Это может быть 1 сек, может быть 2-5 сек. 1 сек устраивает, но 3-5 сек уже критично. Например, конопка была нажата, вышли из данного меню. Через какое то время зашли вновь, надо кнопку снова нажать, чтобы остановить процесс, а она "отмораживается" через 3-5 сек, что критично для технологии. По началу тормозили переходы между экранами также, нашел галочку "Up speed while page changing", что очень помогло. Но вот как обновление кнопок, так и не нашел.
Панель DOP-B10E615. Панели 10 шт. и ПЛК SE2 10 шт. объединены через коммутатор фирмы Allied Telesis модель AT-FS750/24.
Причем тормозят только 2 панели, но они самые нагруженные по экранам и соответственно проходящему трафику. Недавно попробовал одну из панелей заменить на новую серию DOP100, обновления этим кнопок стали чуток быстрее (может на секунду). Но координально проблема не решилась. Куда мне копать и что проверить? В сторону панелей или сетевого обмена, коммутатор смотреть или еще что?
2 панели имеют некие тормоза. Например, переходишь на экран, там относительно не много информации читается/пишется и кнопки (в основном кнопки и особенно 2, которые очень важны) обновляют свое значение с неким запозданием. Это может быть 1 сек, может быть 2-5 сек. 1 сек устраивает, но 3-5 сек уже критично. Например, конопка была нажата, вышли из данного меню. Через какое то время зашли вновь, надо кнопку снова нажать, чтобы остановить процесс, а она "отмораживается" через 3-5 сек, что критично для технологии. По началу тормозили переходы между экранами также, нашел галочку "Up speed while page changing", что очень помогло. Но вот как обновление кнопок, так и не нашел.
Панель DOP-B10E615. Панели 10 шт. и ПЛК SE2 10 шт. объединены через коммутатор фирмы Allied Telesis модель AT-FS750/24.
Причем тормозят только 2 панели, но они самые нагруженные по экранам и соответственно проходящему трафику. Недавно попробовал одну из панелей заменить на новую серию DOP100, обновления этим кнопок стали чуток быстрее (может на секунду). Но координально проблема не решилась. Куда мне копать и что проверить? В сторону панелей или сетевого обмена, коммутатор смотреть или еще что?
Re: ПЛК SE и панели оператора сеть Ethernet
Если есть критически важный по опросу компонент, сделайте его невидимые дубликаты на всех часто используемых страницах.
Re: ПЛК SE и панели оператора сеть Ethernet
Мысль интересная, спасибо. Но, имея таких страниц 14 и на каждой по 2 важных Maitened кнопки, размножив их на каждой странице я буду иметь вместо 2-х опрашиваемых кнопки аж 28. Боюсь это только усугубит трафик. Хотя..,??? Может и не в трафике то дело? Самое интересное, что через порты данного коммутатора соединены также железки от Omron: ПЛК и панели. Но там протокол не TCP, а UPD. Так вот там все с бешеной скоростью идет.and909 писал(а):Если есть критически важный по опросу компонент, сделайте его невидимые дубликаты на всех часто используемых страницах.