DVP-06XA-S нет сигнала на выходе.
DVP-06XA-S нет сигнала на выходе.
Доброго времени суток Всем!
Помогите пожалуйста разобраться.
Собрал на внутренней правосторонней шине DVP-12SE и DVP-06XA-S.
Пытаюсь получить на выходе с модуля сигнал либо 0-10В, либо 4-20мА.
Конфигурировал все по инструкции. Входы все читаются. Прописываю в регистры выходов и ничего не получаю.
Сигнал проверяю генератором унифицированного сигнала тока "Овен РЗУ-420", у него есть функции генератора тока, измерения токового сигнала и по напряжению.
Также к выходу пытался подключать привод управляемый по 4-20мА. Привод молчит.
Подскажите кто как этот модуль (DVP-06XA-S) использует, подключает и настраивает? Все ли работает?
Заранее спасибо!
Помогите пожалуйста разобраться.
Собрал на внутренней правосторонней шине DVP-12SE и DVP-06XA-S.
Пытаюсь получить на выходе с модуля сигнал либо 0-10В, либо 4-20мА.
Конфигурировал все по инструкции. Входы все читаются. Прописываю в регистры выходов и ничего не получаю.
Сигнал проверяю генератором унифицированного сигнала тока "Овен РЗУ-420", у него есть функции генератора тока, измерения токового сигнала и по напряжению.
Также к выходу пытался подключать привод управляемый по 4-20мА. Привод молчит.
Подскажите кто как этот модуль (DVP-06XA-S) использует, подключает и настраивает? Все ли работает?
Заранее спасибо!
Re: DVP-06XA-S нет сигнала на выходе.
Ребят, никто что ль не использует аналоговые выходы у Delta?
Пусть хоть не 06XA, может кто 02DA использует.
Подскажите, плиззз, как подключаете к исполнительным устройствам? Как настраиваете модуль?
Ничего не получается
"То ли лыжи не те, то ли я ....!"
Пусть хоть не 06XA, может кто 02DA использует.
Подскажите, плиззз, как подключаете к исполнительным устройствам? Как настраиваете модуль?
Ничего не получается
"То ли лыжи не те, то ли я ....!"
-
- Сообщения: 955
- Зарегистрирован: 31 окт 2011, 15:18
Re: DVP-06XA-S нет сигнала на выходе.
Дык вы бы для начала определились с текущей конфигурацией модуля, узнали-бы, что у него находится в управляющих регистрах, и т.д. А потом-бы уже развлекались с выдачей/чтением каналов.
Re: DVP-06XA-S нет сигнала на выходе.
Так я сам все по инструкции задаю.
Потом в регистры которые управляю ВЫХОДАМИ записываю значения (от 0 до 4000) и ничего не получаю.
Потом в регистры которые управляю ВЫХОДАМИ записываю значения (от 0 до 4000) и ничего не получаю.
Re: DVP-06XA-S нет сигнала на выходе.
Хоть ты программируй выходы на 0-10В, хоть на 4-20мА, все тишина.
-
- Сообщения: 955
- Зарегистрирован: 31 окт 2011, 15:18
Re: DVP-06XA-S нет сигнала на выходе.
Так я же про то и говорю: определитесь с тем, что у вас находится в регистрах конфигурации модуля. Сколь помню, на выход там попросту стоит 0 по умолчанию, т.е. не выдавать ничего, что вы и имеете. Что у входов - не помню, возможно они просто исключены из работы. Вы описание модуля смотрели для начала? Сомневаюсь.
Re: DVP-06XA-S нет сигнала на выходе.
В мастере-конфигураторе я задаю чтобы выходы работали на 4-20мА и задаю чтобы в канал №5 записывались значения из регистра D208, а в канал №6 из регистра D210. А потом в эти регистры записываю значения, пример:1000 в DEC, это на выходе должно получиться 5мА (судя по LBS=5мкА). НО НА ВЫХОДЕ СИГНАЛА НЕТ!
-
- Сообщения: 955
- Зарегистрирован: 31 окт 2011, 15:18
Re: DVP-06XA-S нет сигнала на выходе.
И не будет на выходе сигнала до тех пор, пока вы не прочтете то, о чем я вам писал. В вашей "программе" я не вижу и следов конфигурирования модуля. Выдавать сигнал и опрашивать каналы - это не есть конфигурированием и настройкой модуля для работы. Он не просто железяка, этот самый модуль, а железяка с мозгами.
-
- Сообщения: 955
- Зарегистрирован: 31 окт 2011, 15:18
Re: DVP-06XA-S нет сигнала на выходе.
Кроме того есть специальные регистры D9900 - D9999, специально для работы с модулями ввода/вывода. Вы об этом знаете?
Re: DVP-06XA-S нет сигнала на выходе.
Если у Вас есть пример программы, скиньте пожалуйста. Я всю голову сломал. Куда рыть не знаю.