Как отобразить AI каналы DVP20EX200T на панели DOP-B

АлександрИванович
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 04 авг 2015, 21:55

Как отобразить AI каналы DVP20EX200T на панели DOP-B

Сообщение АлександрИванович »

Добрый день!

Я новичок и никогда не работал с ПЛК delta.
Подскажите, пожалуйста, можно ли отобразить значения аналоговых каналов ПЛК DVP20EX200T на панели DOP-B10S615 без программирования ПЛК.
Связь между панелью и ПЛК есть.
На панели оператора читаю значения дискретных входов ПЛК через адрес X0 и управляю дискретными выходами через адрес Y0,
а по каким адресам читать значения аналоговых входов - ума не приложу.
Подскажите, знающие люди как решить данную проблему?

and909
Сообщения: 858
Зарегистрирован: 28 май 2013, 13:20

Re: Как отобразить AI каналы DVP20EX200T на панели DOP-B

Сообщение and909 »

RTFM: D1110...D1118

АлександрИванович
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 04 авг 2015, 21:55

Re: Как отобразить AI каналы DVP20EX200T на панели DOP-B

Сообщение АлександрИванович »

Спасибо большое за оперативный ответ!

Правда не совсем понял следующее:
1) Что такое RTFM?
2) Почему регистров 9 (D1110...D1118) а аналоговых входов у ПЛК 4шт. (или подскажите, ссылку на руководство)
3) насколько я понял в регистрах хранится код АЦП?
4) К ПЛК DVP20EX200T подключен один модуль и это AI модуль DVP04AD-E2, какие у него адреса аналоговых каналов для чтения панелью?

slax84
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 05 авг 2015, 08:32

Re: Как отобразить AI каналы DVP20EX200T на панели DOP-B

Сообщение slax84 »

Для AI модулей, модули сначала нужно "запараметрировать" например на 4-20мА:
ld m1002
TO 0 1 16#0492 1
TO 0 18 800 1
TO 0 24 4000 1
чтобы разобраться что тут понаписано нужно читать мануал (и ещё потом лучше на практике проверять)
а читать входа на модуле так:
FROM 0 6 Temp1 1 (модуль 0, 6...11 ячейка данных в модуле, Темп1 - это переменная например D25, длина данных 1)
на плк читаються AI только d1110,d1111,d1112,d1113 пишутутся AO в d1116,d1117
написал на память, нужно проверять, всё это есть в инструкциях к модулям и книге по программированию, на этом сайте
RTFM - Read The F*cking Manual
Последний раз редактировалось slax84 05 авг 2015, 10:16, всего редактировалось 1 раз.

Ryzhij
Сообщения: 1026
Зарегистрирован: 26 авг 2012, 19:25
Откуда: Россия Рязань

Re: Как отобразить AI каналы DVP20EX200T на панели DOP-B

Сообщение Ryzhij »

АлександрИванович писал(а):Спасибо большое за оперативный ответ!

Правда не совсем понял следующее:
1) Что такое RTFM?
2) Почему регистров 9 (D1110...D1118) а аналоговых входов у ПЛК 4шт. (или подскажите, ссылку на руководство)
3) насколько я понял в регистрах хранится код АЦП?
4) К ПЛК DVP20EX200T подключен один модуль и это AI модуль DVP04AD-E2, какие у него адреса аналоговых каналов для чтения панелью?
1. http://lurkmore.to/RTFM

2. http://www.stoikltd.ru/support/support- ... 3&SerId=43
http://www.deltaww.com/services/Downloa ... 1&hl=en-US
http://www.deltaww.com/filecenter/Produ ... 140829.pdf
http://www.deltaww.com/filecenter/Produ ... 120417.pdf

3. В общем случае, да. Подробнее см. пункт 2.

4. См. п. 2 и http://www.deltaww.com/filecenter/Produ ... 140701.pdf

Удачи!
__________________________
Помощь - понятие растяжимое, всяк трактует его в меру своего эгоизма...

and909
Сообщения: 858
Зарегистрирован: 28 май 2013, 13:20

Re: Как отобразить AI каналы DVP20EX200T на панели DOP-B

Сообщение and909 »

АлександрИванович писал(а):Почему регистров 9 (D1110...D1118) а аналоговых входов у ПЛК 4шт.
Вот табличка:
Изображение

АлександрИванович
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 04 авг 2015, 21:55

Re: Как отобразить AI каналы DVP20EX200T на панели DOP-B

Сообщение АлександрИванович »

Спасибо за подробную информацию!

Судя по мануалу http://www.deltaww.com/filecenter/Produ ... 140701.pdf
я могу читать значения каналов модуля DVP04AD-E2 из регистров D9900..D9903? Или это только для ПЛК серии ES2?

Ryzhij
Сообщения: 1026
Зарегистрирован: 26 авг 2012, 19:25
Откуда: Россия Рязань

Re: Как отобразить AI каналы DVP20EX200T на панели DOP-B

Сообщение Ryzhij »

АлександрИванович писал(а):Спасибо за подробную информацию!

Судя по мануалу http://www.deltaww.com/filecenter/Produ ... 140701.pdf
я могу читать значения каналов модуля DVP04AD-E2 из регистров D9900..D9903? Или это только для ПЛК серии ES2?
Можете. Для EX2 всё тоже самое.
__________________________
Помощь - понятие растяжимое, всяк трактует его в меру своего эгоизма...

and909
Сообщения: 858
Зарегистрирован: 28 май 2013, 13:20

Re: Как отобразить AI каналы DVP20EX200T на панели DOP-B

Сообщение and909 »

В WPLSoft есть конфигуратор, но там, почему-то, или ES2 или 30EX2:

Изображение
Изображение
Последний раз редактировалось and909 05 авг 2015, 16:26, всего редактировалось 1 раз.

АлександрИванович
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 04 авг 2015, 21:55

Re: Как отобразить AI каналы DVP20EX200T на панели DOP-B

Сообщение АлександрИванович »

Не работает!

d1110,d1111,d1112,d1113 возвращают всегда 0, хотя ток на входе 13мА.
попробовал выдать в АО d1116,d1117, записал 2000 - в ответ по тестеру тишина.
d1114 равен 0.
в d1115 записал 65535.

В WPLSoft и ISPSoft пробовал настроить через AIO Wizard.
Модели EX2 действительно нет в списке.
Когда выбираю ES2 можно добавить модуль 04AD-E2, но настораживает, что чек бокс рядом с ЦПУ не активен(т.к. у ES2 видимо нет AI).
После нажатия NEXT связь с ПЛК не устанавливается (хотя в программе она есть), видимо прога проверяет, что это не ES2.

итого, не работает ни один аналоговый канал. Что делать?
Последний раз редактировалось АлександрИванович 06 авг 2015, 08:36, всего редактировалось 1 раз.

Ответить