VFD-E и встhоенный PLC
Re: VFD-E и встhоенный PLC
Спасибо за ответ. Пойду по цеху пройдусь, может где пульт найду. Попробую с ним, потом отпишу.
-
- Сообщения: 955
- Зарегистрирован: 31 окт 2011, 15:18
Re: VFD-E и встhоенный PLC
Хорошо вам - пульты по цехам валяются! Кстати, если подобные приводы уже установлены - никто не помешает попереключать Mode на месте, не отходя от кассы...
Re: VFD-E и встhоенный PLC
Вы оказались правы поставил пульт и всё заработало. Появились режимы PLC0, PLC1, PLC2. Получается, в VFDSoft косяк, не даёт она вышеуказанные режимы выбирать.
Re: VFD-E и встhоенный PLC
Android, а зачем Вам собственно свой ПИД писать? У ПЧ Дельта свой ПИД нормальный, заявляю как насосоник. Ставите Kp=2.5, Ki=0.5 и все прекрасно работает. Чего не скажешь о ПИД ПЛК Дельты, вот там ДА, перемудрили.
-
- Сообщения: 955
- Зарегистрирован: 31 окт 2011, 15:18
Re: VFD-E и встhоенный PLC
Все так хорошо и так замечательно с ПИД и выглядит в насосной серии F. В серии С это-же самое почему-то выглядит угрюмо и печально. Серию-же Е я не пробовал, посему высказал только предположения.
Re: VFD-E и встhоенный PLC
Понятно. Попробую. Думаю получится. В данный момент во встроенный ПЛК VFDE залил программу ПИД регулирования (API 141 функция FPID), оказывается она просто настраивает параметры 10.00, 10.02, 10.03, 10.04. Поэтому понта от неё никакого, можно спокойно (и проще) изменять параметры ПИД используя VFDSoft, а встроенныйПЛК для других целей использовать. Спасибо.
-
- Сообщения: 955
- Зарегистрирован: 31 окт 2011, 15:18
Re: VFD-E и встhоенный PLC
Дык это все замечательно, если ПИД, и естественно FPID частотника работают. В серии С это, например, выглядит так: Коэффициент П работает, но его влияние завышено в 100 раз, т.е. значению 1 соответствует 100%, как бы предусмотренных параметром. Коэффициенты И и Д делают вообще хрен знает что, короче, любая попытка как-то манипулировать ими начисто вырубает ПИД, он уже творит бог знает что. Ну и т.д.
Re: VFD-E и встhоенный PLC
Вот пример (если интересно) управления насосом с помощью ПЧ (VFD-E или VFD-B) и датчика давления БД мод.2 0...6 bar (4-20mA), без использования ПИД регулирования.
VFD-B:
Датчик давления 0…N bar (4 …20 mA) подключается к клеммам +24V ( 1 контакт – «питание(+)») и ACI (2 контакт – «выходной сигнал»), ACM и DCM соединяются перемычкой (для питания датчика давления), FWD и DCM соединяются перемычкой (для пуска насоса в прямом направлении).
Pr.01-00 = 50 Hz;
Pr.02-00 = 02;
Pr.02-01 = 01;
Pr.02-07 = 02;
Pr.04-11 =100%;
Pr.04-12 = 01;
Pr.04-13 = 0…200% (настройкой этого параметра достигается необходимое давление в системе);
Pr.04-14 = 02.
VFD-E:
Датчик давления 0…N bar (4 …20 mA) подключается к клеммам +24V ( 1 контакт – «питание(+)») и ACI (2 контакт – «выходной сигнал»), ACM и DCM соединяются перемычкой (для питания датчика давления), MI1 и DCM соединяются перемычкой (для пуска насоса в прямом направлении).
Pr.01-00 = 50 Hz;
Pr.02-00 = 02;
Pr.02-01 = 01;
Pr.02-06 = 02;
Pr.04-16 =100%;
Pr.04-18 = 0%;
Для VFD-B схема работает на 100%, смонтировали и запустили на реальном объекте. Схема для VFD-E, в данный момент проходит обкатку.
VFD-B:
Датчик давления 0…N bar (4 …20 mA) подключается к клеммам +24V ( 1 контакт – «питание(+)») и ACI (2 контакт – «выходной сигнал»), ACM и DCM соединяются перемычкой (для питания датчика давления), FWD и DCM соединяются перемычкой (для пуска насоса в прямом направлении).
Pr.01-00 = 50 Hz;
Pr.02-00 = 02;
Pr.02-01 = 01;
Pr.02-07 = 02;
Pr.04-11 =100%;
Pr.04-12 = 01;
Pr.04-13 = 0…200% (настройкой этого параметра достигается необходимое давление в системе);
Pr.04-14 = 02.
VFD-E:
Датчик давления 0…N bar (4 …20 mA) подключается к клеммам +24V ( 1 контакт – «питание(+)») и ACI (2 контакт – «выходной сигнал»), ACM и DCM соединяются перемычкой (для питания датчика давления), MI1 и DCM соединяются перемычкой (для пуска насоса в прямом направлении).
Pr.01-00 = 50 Hz;
Pr.02-00 = 02;
Pr.02-01 = 01;
Pr.02-06 = 02;
Pr.04-16 =100%;
Pr.04-18 = 0%;
Для VFD-B схема работает на 100%, смонтировали и запустили на реальном объекте. Схема для VFD-E, в данный момент проходит обкатку.
Re: VFD-E и встhоенный PLC
Здравствуйте!
Вопрос по теме: "Вот пример (если интересно) управления насосом с помощью ПЧ (VFD-E или VFD-B) и датчика давления БД мод.2 0...6 bar (4-20mA), без использования ПИД регулирования."
Попробовал этот способ, заинтерисовало!
Вы эти насторйки наверное используете для закольцованного насоса, а как быть если насос работает на тупик, т.е. как двигатель засатавить уйти в спящий режим к примеру с 30Гц?
Вопрос по теме: "Вот пример (если интересно) управления насосом с помощью ПЧ (VFD-E или VFD-B) и датчика давления БД мод.2 0...6 bar (4-20mA), без использования ПИД регулирования."
Попробовал этот способ, заинтерисовало!
Вы эти насторйки наверное используете для закольцованного насоса, а как быть если насос работает на тупик, т.е. как двигатель засатавить уйти в спящий режим к примеру с 30Гц?
Re: VFD-E и встhоенный PLC
VFD E 15 KW
управления насосом
4-20mA
ПИД
лист параметров ( скаченный с пч)
электрическая схема подключения
может кому пригодится
управления насосом
4-20mA
ПИД
лист параметров ( скаченный с пч)
электрическая схема подключения
может кому пригодится