VFD-E и встhоенный PLC
Re: VFD-E и встhоенный PLC
Используем встроенный PLC на VFD-E. Требуется передать информацию (команду с верхнего уровня, хотя бы логический бит) с контроллера Delta на встроенный контроллер VFD-E, и далее на встроенном контроллере VFD-E это определенным образом обработать. Как это сделать? Список параметров изучил, но это настоечные параметры, с их передачей вопросов нет. через какие параметры передавать данные необходимые для логической программы встроенного плк??
Re: VFD-E и встhоенный PLC
Записывайте в любой неиспользуемый вами параметр ( например 05.14) нужное вам значение . Читайте его внутренним ПЛК при помощи команды RPR. Распаковывайте ваше значение командой MOV d0 K4M0 ( номера регистра и внутренних битов только пример). Получите 16 битовых значений.
Re: VFD-E и встhоенный PLC
Спасибо, понятно!
Re: VFD-E и встhоенный PLC
Извиняюсь, при использовании параметра 5.14 можно передать только 15 байтов ( там ограничение от 0 до 600.00)
Re: VFD-E и встhоенный PLC
Добрый день!
К VFD-E подключена плата энкодера. В режиме PLC0 настроили работу ПИД по сигналу энкодера с заданием частоты. Если переходим в режим PLC1 для запуска программы на встроенном плк, то корректировка скорости по энкодеру прекращается, G=0(количество оборотов).
То есть у нас не получается одновременно регулировать скорость по энкодеру и запускать программу плк.
как можно регулировать скорость чрп двигателя по энкодеру в режиме plc1?
К VFD-E подключена плата энкодера. В режиме PLC0 настроили работу ПИД по сигналу энкодера с заданием частоты. Если переходим в режим PLC1 для запуска программы на встроенном плк, то корректировка скорости по энкодеру прекращается, G=0(количество оборотов).
То есть у нас не получается одновременно регулировать скорость по энкодеру и запускать программу плк.
как можно регулировать скорость чрп двигателя по энкодеру в режиме plc1?