VFD-E и встhоенный PLC

Android
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 17 сен 2012, 12:16

VFD-E и встhоенный PLC

Сообщение Android »

Добрый день. Кто-нибудь пробовал собрать систему для поддержания давления воды в замкнутом контуре, с использованием датчика давления 4-20мА(подключается к 24V, ACI, ACM, между ACM и DCM перемычка) , и программы (написанной в WPLSoft) для ПИД-регулирования загруженную во встроенный ПЛК VFD-E? В данный момент, по этому поводу, изучаю инструкцию по VFD-E. Или лучше не париться и работать с параметрами 10.00 - 10.17?

Alexander_I
Сообщения: 955
Зарегистрирован: 31 окт 2011, 15:18

Re: VFD-E и встhоенный PLC

Сообщение Alexander_I »

Если регулятор в серии Е работает так-же, как и в серии С2000, а скорее всего так-же, то это вас очень развеселит. Если хотите более или менее приличной работы с предсказуемыми результатами - делайте свой ПИД в контроллере. Это единственный вразумительный вариант.

Android
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 17 сен 2012, 12:16

Re: VFD-E и встhоенный PLC

Сообщение Android »

У меня WPLSoft 2.30, и в списке нет API-инструкций (API 139-142), некоторых специальных реле и регистров используемых для программирования встроенного контроллера VFD-E. :o В инструкции написано, что необходимо использовать версию WLSoft V2.09. Вы этой версией пользуетесь?

Android
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 17 сен 2012, 12:16

Re: VFD-E и встhоенный PLC

Сообщение Android »

Прошу прощения. Разобрался, просто при создании проекта необходимо выбрать в строке Select пункт VFD-E. :D

Android
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 17 сен 2012, 12:16

Re: VFD-E и встhоенный PLC

Сообщение Android »

Добрый день. Разбираюсь с ПЧ VFD075E43A, а именно с его встроенным PLC. Пульта управления KPE-LE02, пока нет, поэтому использую программу VFDSoft. В параметре 00.03 выбираю значение 5,для отображения режима PLC0. Выбор параметра походит удачно, но на дисплее он не отображается, т.е. изменять его нельзя. Кто-нибудь имел опыт работы с внутренним PLC? Помогите настроить режимы работы PLC на дисплее(необходимо выбрать режим работы PLC2). Спасибо.

Alexander_I
Сообщения: 955
Зарегистрирован: 31 окт 2011, 15:18

Re: VFD-E и встhоенный PLC

Сообщение Alexander_I »

На дисплее в данном случае режим работы не выбирается. ОН всего лишь индицируется при включении частотника в работу. И если в частотнике нет программы, то и отображать в данном случае нечего, кроме как PLC0.

Android
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 17 сен 2012, 12:16

Re: VFD-E и встhоенный PLC

Сообщение Android »

Понял. Но как тогда выбирать нужный режимPLC?

Alexander_I
Сообщения: 955
Зарегистрирован: 31 окт 2011, 15:18

Re: VFD-E и встhоенный PLC

Сообщение Alexander_I »

Дык в инструкции все это распрекрасно описано. И в русском варианте, и, еще лучше, в английском.

З.Ы. В частности, вот, цитирую:

"1. Загрузка программы осуществляется в режиме PLC2:
A. С помощью клавиши MODE войдите в режим индикации “PLC0”.
B. Измените его на режим “PLC2” с помощью клавиши “UP” и затем подтвердите
клавишей “ENTER”.
C. При успешном выполнении на 1…2 сек появится сообщение “END”, и снова
“PLC2”. "

Android
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 17 сен 2012, 12:16

Re: VFD-E и встhоенный PLC

Сообщение Android »

В этом то и проблема - Клавиша MODE не показывает режим индикации "PLC0" (соответственно не можем поменять на "PLC2")
Чтобы эта индикация отображалась на дисплее, поменяли в параметре настройки 00.03 на значение 5
Но режим индикации "PLC0" так и не отображается

Alexander_I
Сообщения: 955
Зарегистрирован: 31 окт 2011, 15:18

Re: VFD-E и встhоенный PLC

Сообщение Alexander_I »

Тогда, пардон, не знаю. С этими частотниками дела не имел. Возможно, есть какие-то подводные камни, которых я не знаю.

З.Ы. Однако, первое, что приходит в голову, это то, что без пульта вживую вы хреночки что сделаете....

Ответить