Добрый день.
Тех.задание такое: имеется насосная станция и насос для подачи концентрата удобрения в систему. На линии полива и удобрения стоят счетчики с импульсными выходами. Частотник ср2000 для насоса удобрения. Необходимо по объёму воды подмешивать удобрение.
Можно ли пид-регулятору пч "скормить" в качестве задания частоту счетчика воды, а в качестве обратной связи частоту счетчика удобрения?
Допустим задание пид можно через встроенный плк преобразовать в гц и задать частотнику. Но как быть с обратной связью? Его можно через плк загружать в пид-регулятор?
Растворный узел
Re: Растворный узел
Надо пересчитать импульсные сигналы счетчиков в аналоговые значения, и их уже подавать на аналоговые входы, запрограммированные на соответствующие сигнала. Должно работать.
Re: Растворный узел
Там вроде бы есть импульсный вход, для счета импульсов. Попробуйте поиграться с ним.