Задание частоты CP2000 через ПЛК Овен 210

Сообщение Mayzinger »

Здравствуйте. Необходимо задавать частоту через ПЛК 210 Частотник СР2000 через Modbus RTU. Почитал, что нужно использовать регистр 2001h (он же 8193 в десятич.) Но не понимаю как указать конкретный регистр в контроллере? Может быть у кого-то был опыт, или есть пример проекта на таком контроллере?

Павел51
Сообщения: 535
Зарегистрирован: 27 дек 2013, 18:01

Re: Задание частоты CP2000 через ПЛК Овен 210

Сообщение Павел51 »

А про передачу данных что то слышали?

Mayzinger
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 05 дек 2022, 15:06

Re: Задание частоты CP2000 через ПЛК Овен 210

Сообщение Mayzinger »

Слышал. Только Ваш вопрос мне ничем помочь не может)

pkl
Сообщения: 1468
Зарегистрирован: 23 ноя 2010, 10:08

Re: Задание частоты CP2000 через ПЛК Овен 210

Сообщение pkl »

Но не понимаю как указать конкретный регистр в контроллере?
Так и указывайте.
У вашего контроллера коммуникационные инструкции есть? Как правило в инструкциях указывается адрес опрашиваемого слейва, код команды опроса, начальный адрес и количество опрашиваемых ( записываемых ) регистров. Изучите эти команды и вопросы отпадут сами собой. Кроме того на сайте Овен много обучающих видео.

Mayzinger
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 05 дек 2022, 15:06

Re: Задание частоты CP2000 через ПЛК Овен 210

Сообщение Mayzinger »

Я уже разобрался, спасибо. На сайте Овен много инструкций и видео, это правда, только делать там надо совершенно по-другому, в данной ситуации и подключении