Применение ПЧ серии С2000 для управления электроприводом с ротором на постоянных магнитах.

Ответить
Федор
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 19 сен 2022, 16:20

Применение ПЧ серии С2000 для управления электроприводом с ротором на постоянных магнитах.

Сообщение Федор »

Уважаемые форумчане есть проблема следующего характера мы имеем электропривод с ротором на постоянных магнитах вентилятора с встроенным ПЧ и энкодером у нас имеется проблема выходят из строя транзисторы иногда энкодер выходит из строя т.к. плата залита компаундом ремонт компонентов не возможен + всё это встроено в корпус вентилятора. Есть одна лазейка выводы обмотки статора доступны для подключения в обход сгоревшего ПЧ, фото во вложении как выглядит ПЧ. Возможно ли использование внешнего ПЧ для запуска такого двигателя если да, то можем ли мы обойтись без энкодера и какую модель ПЧ выбрать? Вот ссылка на вентилятор со встроенным ПЧ особого тех.описания нет . https://www.lufter.ru/product/ziehl-abe ... id-3f-380/ Заранее благодарю за ответ!
Вложения
Рисунок1.jpg
Рисунок1.jpg (178.32 КБ) 1242 просмотра


Ответить