VFD022EL43A ошибкаHPF.3
VFD022EL43A ошибкаHPF.3
Через 3 месяца работы ЧП ушёл в ошибку cF3.4
Сбросил ошибку через ПК по RS485.
Но, при включении питания ЧП ошибка снова появлялась.
После долгих проверок, обнаружилось, что датчик температуры не отображает на панели температуру h=0. (параметр 00-04 ставлю 11)
Начал копать дальше. Поставил плату управления на другой ЧП, там температура показывает!
Оказалось, что на плате где расположен БП в преобразователе, замкнут (сопля) конденсатор АС28.
Убрал "соплю", теперь высвечивается ошибка HPF. 3
После сброса ошибки с ПК, температура IGBT. стала отображаться h=28
Что делать дальше.....?