Подскажите по связи RS-485 - падает!!!

Andy_V
Сообщения: 212
Зарегистрирован: 19 окт 2011, 17:21

Re: Подскажите по связи RS-485 - падает!!!

Сообщение Andy_V »

bayk писал(а):
29 май 2022, 11:33
ну как выше предлагали - попробуйте отделить проблемные частотники овеновский повторителем интерфейса.
Приветствую. Так и хотел. Но что-то не купили. Почитав теорию и методы борьбы, затарился для 3 ПЧ ферритами, конденсаторами. Попробую решить такими методами для начала, как самыми дешевыми (~400 руб). А там посмотрим...

bayk
Сообщения: 902
Зарегистрирован: 30 май 2015, 21:20

Re: Подскажите по связи RS-485 - падает!!!

Сообщение bayk »

врятли поможет. не забудьте о выравнивании потенциалов. может где-то что-то не заземлено.

Andy_V
Сообщения: 212
Зарегистрирован: 19 окт 2011, 17:21

Re: Подскажите по связи RS-485 - падает!!!

Сообщение Andy_V »

bayk писал(а):
30 май 2022, 17:03
врятли поможет. не забудьте о выравнивании потенциалов. может где-то что-то не заземлено.
Да-да, конечно. Спасибо.

Тима
Сообщения: 202
Зарегистрирован: 07 фев 2011, 14:06

Re: Подскажите по связи RS-485 - падает!!!

Сообщение Тима »

Добрый день.
Прошел год с момента публикации последнего сообщения данной темы, но может кому-то поможет...
На тепличном комплексе ставил частотник Elhart 5.5 квт на насос полива. После насоса стоит растворный узел.
Как только запускали насос, у растворного узла ехала крыша и уходила в ошибку. Заземление, экранирование кабеля, ферритовые кольца не дали результата, пока не поставили фильтр по входу частотника. После всё заработало как по маслу...

Andy_V
Сообщения: 212
Зарегистрирован: 19 окт 2011, 17:21

Re: Подскажите по связи RS-485 - падает!!!

Сообщение Andy_V »

Тима писал(а):
05 июн 2023, 07:46
Добрый день.
Прошел год с момента публикации последнего сообщения данной темы, но может кому-то поможет...
На тепличном комплексе ставил частотник Elhart 5.5 квт на насос полива. После насоса стоит растворный узел.
Как только запускали насос, у растворного узла ехала крыша и уходила в ошибку. Заземление, экранирование кабеля, ферритовые кольца не дали результата, пока не поставили фильтр по входу частотника. После всё заработало как по маслу...
Что за фильтр поставили?

Тима
Сообщения: 202
Зарегистрирован: 07 фев 2011, 14:06

Re: Подскажите по связи RS-485 - падает!!!

Сообщение Тима »

Брали вот такой фильтр...
https://instart-info.ru/product/ief-5-515-5-4/

Andy_V
Сообщения: 212
Зарегистрирован: 19 окт 2011, 17:21

Re: Подскажите по связи RS-485 - падает!!!

Сообщение Andy_V »

Тима писал(а):
06 июн 2023, 15:52
Брали вот такой фильтр...
https://instart-info.ru/product/ief-5-515-5-4/
Спасибо. Понятно. Дорогое решение, конечно. Но что делать....

kip_serg
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 26 фев 2024, 20:37

Re: Подскажите по связи RS-485 - падает!!!

Сообщение kip_serg »

Подскажите: в сети панель weintek управляет тремя ПЧ VFD E, EL. Связь со всеми теряется, если хотя бы на один ПЧ не подано питание. Связь восстанавливается если отключить интерфейс от ПЧ на котором пропало питание. Так задумано в ПЧ? В чём может быть проблема?

tvent
Сообщения: 1023
Зарегистрирован: 11 янв 2011, 17:02

Re: Подскажите по связи RS-485 - падает!!!

Сообщение tvent »

kip_serg писал(а):
02 авг 2024, 19:37
Подскажите: в сети панель weintek управляет тремя ПЧ VFD E, EL. Связь со всеми теряется, если хотя бы на один ПЧ не подано питание. Связь восстанавливается если отключить интерфейс от ПЧ на котором пропало питание. Так задумано в ПЧ? В чём может быть проблема?
Подключал до 6 ПЧ к ПЛК DVP. Если ПЧ выключен, то фиксируется timeout для него и опрос продолжается. То есть, это не фишка ПЧ.
Как себя ведет панель в этом случае не могу сказать.

and909
Сообщения: 893
Зарегистрирован: 28 май 2013, 13:20

Re: Подскажите по связи RS-485 - падает!!!

Сообщение and909 »

Если ПЧ кладет сеть при отключении питания, можно попробовать изолировать его от сети, например поставить повторитель интерфейса, например Овен АС5. Мне в подобном случае помогло.

Ответить