Подскажите по связи RS-485 - падает!!!
Подскажите по связи RS-485 - падает!!!
Добрый день, коллеги.
Есть AS300N-A, опрашивает по COM1 два ПЧ CP2000 и один ПЛК SX2. Все от одного производителя, никаких сюрпризов и все прекрасно работает. Пока не попросили добавить в сеть 4-ре ПЧ от EKF серии Vector-80 (2 шт. по 0,75 кВт и 2 шт. по 4 кВт). Я продолжил соединение от SX2 (он последний) витой парой, соединил все шлейфом. Экран витой пары заземлен со стороны AS300. Когда все ПЧ Vector в стопе все прекрасно работает. Стоит запустится одному любому ПЧ Vector связь падает у всех устройств. Причем возникают не просто помехи, а как будто что-то коротит, т.е. светодиод обмена COM1 перестает мигать. Как только ПЧ переходит в режим стоп, связь тут же возобновляется и прекрасно работает как ни в чем не бывало. Помехи??? Однозначно, но почему связь не сбоит с возникновением ошибок, а пропадает полностью на всех устройствах с погасанием даже светодиода обмена у ПЛК-мастера?
Пока грешу на то, что прервал экран и дренажный провод у витой пары, т.е. при шлейфе у каждого ПЧ я их не соединил. Но опять же это не должно быть причиной пропадания всей связи, или...??? Техподдержка производителя ПЧ EKF ничего вразумительного сказать не может, готовы на замену, но мне кажется новые не лучше будут.
Есть AS300N-A, опрашивает по COM1 два ПЧ CP2000 и один ПЛК SX2. Все от одного производителя, никаких сюрпризов и все прекрасно работает. Пока не попросили добавить в сеть 4-ре ПЧ от EKF серии Vector-80 (2 шт. по 0,75 кВт и 2 шт. по 4 кВт). Я продолжил соединение от SX2 (он последний) витой парой, соединил все шлейфом. Экран витой пары заземлен со стороны AS300. Когда все ПЧ Vector в стопе все прекрасно работает. Стоит запустится одному любому ПЧ Vector связь падает у всех устройств. Причем возникают не просто помехи, а как будто что-то коротит, т.е. светодиод обмена COM1 перестает мигать. Как только ПЧ переходит в режим стоп, связь тут же возобновляется и прекрасно работает как ни в чем не бывало. Помехи??? Однозначно, но почему связь не сбоит с возникновением ошибок, а пропадает полностью на всех устройствах с погасанием даже светодиода обмена у ПЛК-мастера?
Пока грешу на то, что прервал экран и дренажный провод у витой пары, т.е. при шлейфе у каждого ПЧ я их не соединил. Но опять же это не должно быть причиной пропадания всей связи, или...??? Техподдержка производителя ПЧ EKF ничего вразумительного сказать не может, готовы на замену, но мне кажется новые не лучше будут.
Re: Подскажите по связи RS-485 - падает!!!
Попробуйте заменить кабель двигателя от Вектора на экранированный, установить на кабель двигателя ферритовые кольца, установить ЕМС-фильтр на входе Вектора. Всё вместе или по отдельности. Ну и... Скупой платит дважды.
Re: Подскажите по связи RS-485 - падает!!!
Понятно, достаточно стандартные решения по защите от наводок. И причем тут скупой? Оборудование не наше, попросили интегрировать в общий концепт системы автоматизации.
Может еще какие идеи?
Re: Подскажите по связи RS-485 - падает!!!
Не хотел обидеть. Просто Вектор, насколько я знаю, супербюджетное решение.
Я бы не стал заниматься ничем другим, пока не будет ясности с помехами. Можно потерять много времени.
Можно ещё попробовать защитить собственно кабель сети. Я надеюсь, он у вас проложен не вместе с силовыми?
Я бы не стал заниматься ничем другим, пока не будет ясности с помехами. Можно потерять много времени.
Можно ещё попробовать защитить собственно кабель сети. Я надеюсь, он у вас проложен не вместе с силовыми?
Re: Подскажите по связи RS-485 - падает!!!
В подобных ситуациях может помочь повторитель интерфейса, у меня на одном объекте также было, изолировал проблемную ветку повторителем и проблема ушла. Но сначала нужно на всех установках тщательно проверить заземление ( и такое решение помогало не раз).
Re: Подскажите по связи RS-485 - падает!!!
Я и не обиделся . Мда, проложен с силовыми, к сожалению. Спасибо.khou писал(а): ↑14 мар 2022, 16:45Не хотел обидеть. Просто Вектор, насколько я знаю, супербюджетное решение.
Я бы не стал заниматься ничем другим, пока не будет ясности с помехами. Можно потерять много времени.
Можно ещё попробовать защитить собственно кабель сети. Я надеюсь, он у вас проложен не вместе с силовыми?
А вот с повторителем идея интересная, надо обдумать. Большое спасибо.
Re: Подскажите по связи RS-485 - падает!!!
Я уже неоднократно сталкивался с падением modbus при интеграции в сеть ультра бюджетных решений, причём как раз частотников, не помогала ничего, пока не поменяли частотники на другие, другого производителя и более дорогие
Re: Подскажите по связи RS-485 - падает!!!
Мда, что правда, то правда похоже. Но сейчас, современных реалиях, что-то поменять не получится. В любом случае, спасибо за мнение.
Re: Подскажите по связи RS-485 - падает!!!
временем задержки ответа попробуйте поиграть