Здравствуйте. Мы приобрели ПЧ VFD1600CP43A-21 мощностью 160 кВт. Запустили его в работу, но не понятно, как настроить некоторые параметры. В частности необходимо настроить плавное замедление насоса в течении 30 секунд.
Так же не ясно, почему в настройках выставляем номинальные обороты двигателя 980, а ПЧ раскручивает его до 1500.
1. Параметры двигателя мы занесли с таблички
2. Запуск двигателя происходит замыканием клемм DCM и FWD
3. Остановка происходит размыканием клемм DCM и FWD
4. Время разгона-замедления 06-05 установлено в 1
5. Способ останова выбран с заданным замедлением 00-22 установлен 0
6. Выбор времени-разгона 06-05 установлен 1 (время разгона 20 сек., время торможения 30 сек.)
При таких настройках разгон происходит 20 секунд, как положено, а торможение 3 секунды с появлением ошибки "Ошибка ovd Првыш.напряж.торм". Если ставим торможение на самовыбеге, то ошибки нет.
Прошу помочь с настройками.
CP2000 настройка замедления
Re: CP2000 настройка замедления
количество полюсов? 05-04
06-.. параметры защиты. (нет?) (06-05 - выбор времени разгона/замедления ПРИ ТОКООГРАНИЧЕНИИ.
01-12 время разгона
01-13 время замедления
Re: CP2000 настройка замедления
По количеству полюсов, не мог добиться от электрика. Где такую информацию можно почерпнуть? А за разгон-торможение спасибо. Попробую.
Re: CP2000 настройка замедления
только указанное Алексеем на фото значение умножайте на 2
тоесть 2, 4 ,6
тоесть 2, 4 ,6
Re: CP2000 настройка замедления
Все правильно в табличке. Р - число пар полюсов.
Re: CP2000 настройка замедления
ну мало ли человек не вчитается. будет пытаться внести в настройки нечётные числа.
Re: CP2000 настройка замедления
ставить тормозной резисторSneg писал(а): ↑10 мар 2022, 08:156. Выбор времени-разгона 06-05 установлен 1 (время разгона 20 сек., время торможения 30 сек.)
При таких настройках разгон происходит 20 секунд, как положено, а торможение 3 секунды с появлением ошибки "Ошибка ovd Првыш.напряж.торм". Если ставим торможение на самовыбеге, то ошибки нет.
Прошу помочь с настройками.
или увеличивать время торможения