многодвигательный режим CP2000

Алексей29
Сообщения: 113
Зарегистрирован: 17 дек 2020, 12:28
Откуда: Воронеж

многодвигательный режим CP2000

Сообщение Алексей29 »

Приветсвую.
Планируется использовать CP2000 для управления тремя насосами , режим - чередование по времени.
Вопрос в следующем -, как принудительно переключить на следующий насос?
В функция назначаемых на входы ни чего похожего не увидел. Или плохо искал

khou
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 25 сен 2019, 16:32

Re: многодвигательный режим CP2000

Сообщение khou »

Принудительного переключения нет. В принципе можно запретить работу текущего насоса сигналом на соответствующем входе, тогда система должна переключиться на другой. После этого запрет можно снять, система обратно не вернется. Не пробовал, но по идее должно работать. Только вот зачем такой режим нужен - ума не приложу.

Yozik
Сообщения: 103
Зарегистрирован: 19 ноя 2015, 17:33

Re: многодвигательный режим CP2000

Сообщение Yozik »

У СР2000 внутри ПЛК есть.
Если Вам хочется странного можете воспользоватся им. (написать свою программу)
Ну или воспользоватся советом khou

Алексей29
Сообщения: 113
Зарегистрирован: 17 дек 2020, 12:28
Откуда: Воронеж

Re: многодвигательный режим CP2000

Сообщение Алексей29 »

Yozik писал(а):
09 июл 2021, 15:42
У СР2000 внутри ПЛК есть.
я в курсе. но насколько я понял, "вклиниться" в многодвигательный ежим не получиться и нужно будет полностью реализовывать в плк.

Ни чего странного. Интервал переключения 12-02 планировалось поставить 0 и переключать на следующий насос по мере необходимости.

Алексей29
Сообщения: 113
Зарегистрирован: 17 дек 2020, 12:28
Откуда: Воронеж

Re: многодвигательный режим CP2000

Сообщение Алексей29 »

Yozik писал(а):
09 июл 2021, 15:42

Ну или воспользоватся советом khou
придется переключатель на 3 положения ставить ( а его нет). хотелось бы реализовать одной кнопкой,

Павел51
Сообщения: 535
Зарегистрирован: 27 дек 2013, 18:01

Re: многодвигательный режим CP2000

Сообщение Павел51 »

Объясните процедуру и смысл переключения насосов. Если для достижения одинакового ресурса, то может проще завести бумажный журнал и записывать время чередования насосов, допустим неделя.

Stix2x
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 18 июн 2020, 20:42

Re: многодвигательный режим CP2000

Сообщение Stix2x »

[/quote]

придется переключатель на 3 положения ставить ( а его нет). хотелось бы реализовать одной кнопкой,
[/quote]
Тогда встроенный ПЛК.
Очень удобная штука.

bayk
Сообщения: 887
Зарегистрирован: 30 май 2015, 21:20

Re: многодвигательный режим CP2000

Сообщение bayk »

Переключатели на три положен я есть. В ассортименте дкс есть кулачковые переключатели на любой вкус. Бюджет около 3000 со всеми ручками

Alexander_I
Сообщения: 955
Зарегистрирован: 31 окт 2011, 15:18

Re: многодвигательный режим CP2000

Сообщение Alexander_I »

На хрена, ну на хрена кулачковые переключатели, если есть встроенный ПЛК... Загадка.

Sfinx
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 12 июн 2018, 15:26

Re: многодвигательный режим CP2000

Сообщение Sfinx »

Павел51 писал(а):
09 июл 2021, 17:11
Объясните процедуру и смысл переключения насосов. Если для достижения одинакового ресурса, то может проще завести бумажный журнал и записывать время чередования насосов, допустим неделя.
Да, для достижения одинакового ресурса.
По поводу журнала - конечно можно так, но смысл автоматизации в том, чтобы избавить человека от рутины, а не нагружать его рутиной.

Ответить